有1~8栋多层住宅,其中7#,8#在地下室范围外,其他在内,
由于多层住宅负荷较小,每4栋合用一个AP总箱,
问题来了
2栋采用TN-S系统的,能与2栋采用TN-C-S的合用AP总箱(此箱在地下室)吗?
即:
低压柜5线出来接AP箱,AP进线是5线制,出线2个回路是5线制L1.L2.L3.N.PE,另2个回路是是4线制L1.L2.L3.PEN(N.PE合为PEN),再然后4线制回路离开地下室接室外7#楼AW箱(此箱前是TN-C,后是TN-S,PEN线分为N.PE)
2楼
不太明白!你能上个图吗?
是一个变压器供电的吗?如果是,那你的变电所内就是出的四线啊!因为有四线的楼,也引自变电所吧?所以,不是很清楚。
回复
3楼
“AP进线是5线制”,后面就不能将PE线与N线合并再次共用,所以你的做法不可以!
回复
4楼
我觉得可以,你这个就是共箱子,在箱子这里S系统重复接地,C系统接地引出S系统,这和你前一个问题是一个问题。
回复
5楼
上个草图吧
回复
6楼
这个要看AP箱总开关的选择。只能是三极不带漏保的开关,PEN线同时在总箱PE线分出点处引出,这样你的系统还能正常运行。不过即使这样,不建议这个方案,较好的方法还是从电房引出一路以树干式接7,8座,这时用TN-C-S就可靠了。
回复
7楼
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 13:18 编辑 fitman 发表于 2014-4-21 09:29 这个要看AP箱总开关的选择。只能是三极不带漏保的开关,PEN线同时在总箱PE线分出点处引出,这样你的系统还能 …其实就算从变配电室低压开关柜AA1直接引出4X25,情况和AP一样,都是五线制与四线制共存,AA1到AP是五线制,其实就是多一级配电而已,AA1到AP不是L1.L2.L3.PEN,不是4线规范规定,PEN在TN-C-S系统中分为PE和N后,就不能再合了自始至终,以上AA1-AP-AL的画法,PEN也只是出现了一次,满足规范来个AA1草图
回复
8楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-21 13:16 其实就算从变配电室低压开关柜AA1直接引出4X25,情况和AP一样,都是五线制与四线制共存,AA1到AP是五线制 …呵呵,我没说你这个方案违反规范,因为我也不认为在分出PE线接点后端就不能有PEN线。但这确实不是好案,一般不要用。1、从系统上讲,你由电柜引来5线到AP总箱,但由于AP箱后端还有PEN线,因此这5线实际上是3L+PEN+PE,而非一般人认为的3L+N+PE,这很容易引起后期维护人员的混乱。2、既然是TN-C-S系统,由电柜引出的PE线就浪费了,难道AP总箱处就找不到一个重复接地点?3、TN-C-S与TN-S混合的系统对主干线上的开关设置是有严格限定的,因此我在上文中对AP的总开关提出了要求。而这些要求如满足,则AP总箱是不能作为住宅类建筑物入户总箱来定义(要求4极带漏保),这对于这个箱的安放位置又提出了另外的要求!综上所述,我认为你的方案是在多种特殊环境条件结合在一起时才会是合适的方案,一般就不应这样考虑了。
回复
9楼
没有这种做法的,相当于前级采用TN--Sr接地方式,到了后级回到了TN--C--S接地方式!
回复
10楼
大家看看,如果按照楼主的方案,那个TN-C-S系统的PEN先往哪里接呢?
回复
11楼