TN-S与TN-C-S能否这样?
gzbxdesign2
2014年04月20日 12:24:13
只看楼主

本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-20 12:33 编辑 有1~8栋多层住宅,其中7#,8#在地下室范围外,其他在内,由于多层住宅负荷较小,每4栋合用一个AP总箱,问题来了2栋采用TN-S系统的,能与2栋采用TN-C-S的合用AP总箱(此箱在地下室)吗?即:低压柜5线出来接AP箱,AP进线是5线制,出线2个回路是5线制L1.L2.L3.N.PE,另2个回路是是4线制L1.L2.L3.PEN(N.PE合为PEN),再然后4线制回路离开地下室接室外7#楼AW箱(此箱前是TN-C,后是TN-S,PEN线分为N.PE)

本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-20 12:33 编辑

有1~8栋多层住宅,其中7#,8#在地下室范围外,其他在内,
由于多层住宅负荷较小,每4栋合用一个AP总箱,
问题来了
2栋采用TN-S系统的,能与2栋采用TN-C-S的合用AP总箱(此箱在地下室)吗?
即:
低压柜5线出来接AP箱,AP进线是5线制,出线2个回路是5线制L1.L2.L3.N.PE,另2个回路是是4线制L1.L2.L3.PEN(N.PE合为PEN),再然后4线制回路离开地下室接室外7#楼AW箱(此箱前是TN-C,后是TN-S,PEN线分为N.PE)


免费打赏
siue_buchx
2014年04月21日 22:30:50
12楼
同意7楼意见。
回复
gzbxdesign2
2014年04月22日 00:08:47
13楼
fitman 发表于 2014-4-21 14:18 呵呵,我没说你这个方案违反规范,因为我也不认为在分出PE线接点后端就不能有PEN线。但这确实不是好案,一 …大家应该对变配电室低压开关柜能同时引出YJV-5X16与YJV-4X16是没有异议的吧,我认为AA1—AP—AL与AA1-AL相比,只是多了一级配电而已(只要AP进线是5线而非4线)个人不认同你的第1条意见,低压开关柜AA1到AP箱就是3L+N+PE。若你因为AP同时存在5线和4线就认为AP的进线就是3L+PEN+PE,那我可不可以说AA1柜也是3L+PEN+PE(毕竟AA1柜和AP一样同时存在5线和4线)之所以不直接用AA1—AL的方法,是十来栋建筑都处于地下室范围内(共用接地),偏偏就2栋在外边
回复
fitman
2014年04月22日 09:03:37
14楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-22 00:08 大家应该对变配电室低压开关柜能同时引出YJV-5X16与YJV-4X16是没有异议的吧,我认为AA1—AP—AL与AA1-A …如果前面讨论的是好不好的问题。那现在你认为从开关柜AA1到AP箱的5条线是3L+N+PE就是对不对的问题了。我要指出的是你的观点是错的。这5条线因为在后端再次分出PEN,因此你认为的N线实际就是PEN线,即此线不但作中性线用,还有保护功能。举个简单的例子,如果你的观点是对的,那AP箱总开关是可以设4极漏保的,但如果你认真分析一下,这个开关设了漏保后,7,8栋一投入使用,这总开关一定跳闸。而且这个开关用了4极,审图中心一定判你违反强条。
回复
wangjingshan14
2014年04月22日 10:16:41
15楼
这个关系不到强条的吧?:(
回复
fitman
2014年04月22日 10:43:44
16楼
wangjingshan14 发表于 2014-4-22 10:16 这个关系不到强条的吧?GB50054-2011 3.1.4 规定严禁将保护性接地中性导体接入开关。
回复
q123321aaa
2014年04月22日 12:00:12
17楼
估计配电系统 无法正常运行
回复
gzbxdesign2
2014年04月22日 17:25:57
18楼
fitman 发表于 2014-4-22 09:03 如果前面讨论的是好不好的问题。那现在你认为从开关柜AA1到AP箱的5条线是3L+N+PE就是对不对的问题了。我要 …1.首先本图AA1出线及AP进线都是3P2.是否可以使用4P漏电开关与是否需要使用是两回事,AA1柜5线出线倒是可以使用,可他需要需要4P吗,各栋楼总箱进线开关使用4P就行,谁说AA1出线需要4P了再来讨论是否可以使用4P的问题3.看好了,AA1到AP是5线而非4线,就算AP进线使用4P,断开的只是L1,L2,L3,N线而已,PE线又没有断开,哪里违反强条了4.你自相矛盾了,按照你的理解AA1到AP是3L+PEN+PE。那用4P又有什么不可以,断开的也只是3L+PEN线,另一条PE线又没有断开(顺便说明我个人不认同3L+PEN+PE的说法)
回复
hfclm
2014年04月22日 21:48:03
19楼
不可以,再学学TN接地型式吧,个人认为变换顺序是TN-C-------TN-C-S--------TN-S
回复
开心老爹
2014年04月23日 08:13:48
20楼
所以,楼主的方案根本不可行!如果在TN-C-S系统后面做TN-S系统,还可实现。
回复
lj565773470
2014年04月23日 09:42:29
21楼
楼主的这种做法是不行的 就相当于楼主将tn-s系统分成TN-C在合成TN-C-S系统
回复

相关推荐

APP内打开