冷冻冷藏工程中制冷管道内部介质温度都较低,一般有-28℃以下,而图集《05R417-1室内管道支吊架》使用范围只在-20℃以上。怎么设计选用支吊架是我一直迷惑的问题,希望知道的朋友能指点一二。(我问的并不是管道吊点的间距,而是支吊架本身的设计。用多大的螺栓,几号的角钢等。)

冷冻冷藏工程中制冷管道内部介质温度都较低,一般有-28℃以下,而图集《05R417-1室内管道支吊架》使用范围只在-20℃以上。怎么设计选用支吊架是我一直迷惑的问题,希望知道的朋友能指点一二。(我问的并不是管道吊点的间距,而是支吊架本身的设计。用多大的螺栓,几号的角钢等。)
免费打赏
yzn1964
2014年04月21日 10:41:45
2楼
你真是细心人,还没有注意这些,谢谢你的提醒。
回复
诺尔制冷
2014年04月21日 12:01:12
3楼
这个还真没注意,但是一般考虑管道支架用A3即可,没有特殊要求吧。
回复
阎良人
2014年04月29日 15:24:31
4楼
个人见解:
关于制冷管道支、吊点的材料选用,是要看设计的制冷管道的工艺要求(管道直径、材质,高、低温等情况来设计的),一般直径57mm以下采用角钢(5*50mm),57MM以上才用100MM槽钢做支、吊点。多根管道公用一个支吊点的采用100MM或以上槽钢。