本帖最后由 水中豪杰 于 2014-4-19 20:35 编辑 建水注考出题动向讨论活动公告 2013年注册给排水专业考试的“重磅炸弹”摧毁了广大考友对备考的惯性思维,题目又偏又难,让考生一下子无所适从。在考察主要的知识点、重点、难点基础上,增加题目的灵活性、时效性、实际性,在这个形势下,想通过注考,不但要熟读教材、规范,熟练历年真题,还要做到举一反三、融会贯通。鉴于此,现在将13年题目中的几个典型例子拿出来,和考友一起讨论,通过题目看出题老师的思路。
建水注考出题动向讨论活动公告
2013年注册给排水专业考试的“重磅炸弹”摧毁了广大考友对备考的惯性思维,题目又偏又难,让考生一下子无所适从。在考察主要的知识点、重点、难点基础上,增加题目的灵活性、时效性、实际性,在这个形势下,想通过注考,不但要熟读教材、规范,熟练历年真题,还要做到举一反三、融会贯通。鉴于此,现在将13年题目中的几个典型例子拿出来,和考友一起讨论,通过题目看出题老师的思路。
===========================================================================
题目讨论区
出题动向之一:与工程实际联系越来越紧密
注册给排水专业考试,毕竟是工程师的资格考试,工程师是与实际工程分不开,这个考试越来越注重与工程实际联系也是常理中的事情。2013年考题是与工程实际联系最为紧密的一年,有些题目没有丰富的设计和实践经验,或者说搞设计的平时不注意总结积累,想做对很难。
现以考题为例:2013年第二天案例下午25题。
25.某8层商住建筑,首层及第2层为商场,3~8层为普通住宅,3~8层住宅卫生间(设带冲洗水箱的坐便器、淋浴器或浴盆及洗脸盆各1套)排水立管(污、废合流,立管管径均为DN100)在第2层商场吊顶内汇合排出。已知:①住宅卫生间均采用降板式(降板净高为0.45m)同层排水;②经计算汇合排水横干管(长度约为40m)管径为DN150,且排水立管距汇合横干管的最大距离<5m。③第2层吊顶高度(至第2层顶板板底)为1.5m,最大梁高为0.8m。
下列该建筑住宅卫生间排水系统4项设计中,哪几项正确(或合理可行)?并应给出正确项(或合理可行项)的编号及理由。()
(1)3~8层住宅卫生间排水系统只设伸顶通气管。
(2)第3层住宅卫生间不单排
(3)汇合排水横干管直线布置,只在其起端设置堵头(替代清扫口)。
(4)3~8层住宅卫生间排水立管每层设检查口。
(A)1项 (B)2项 (C)3项 (D)4项
②第3层住宅卫生间不单排,合理可行。
因为是同层排水,降板净高0.45m,在满足最低排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离0.75m后,立管管底距吊顶距离约为1.5m-0.45m-0.75m=0.3m,最远端立管的横支管加汇合横干管的总长度小于45m,若按塑料排水横管的通用坡度敷设,坡降约为40x0.007+5x0.012=0.34m>0.3m;若按最小坡度敷设,坡降约为40x0.003+5x0.004=0.14m<0.3m,满足吊顶内空间要求;敷设坡度可以选择在通用坡度和最小坡度之间,只要坡降小于0.3 m即可。因此第3层卫生间可以不单排。
3层卫生间同层排水示意图:
提醒广大考友们在备考的时候,要注意多接触建筑图纸,多看建筑给排水的图集,如果有时间和精力可以到到工地去实地参观,看看各种管道是怎么安装的、消火栓怎么布置的、喷头怎么排布的、卫生间管道怎么安装的等等。
请关注后续系列,跟帖提问讨论,也欢迎广大考友和上海乔帮主(1747663186)一起讨论。