大家来谈论一下压缩机选型的问题。例如在选型的时候,遇到这样的问题,有的压缩机只给你一部分工况下的制冷量怎么办,而你需要别的工况下的制冷量。例如你要求一个压缩机在5/35制冷量为3000w,而样本上没有写的很清楚,怎么办?我提一个方法,大家看可行不?根据逆卡诺循环,cop=t1/(t0-t1)其中t1蒸发温度(k),t0冷凝温度,我们可以计算出一个cop值。例如5/35时cop=9.26。
例如在选型的时候,遇到这样的问题,有的压缩机只给你一部分工况下的制冷量怎么办,而你需要别的工况下的制冷量。
例如你要求一个压缩机在5/35制冷量为3000w,而样本上没有写的很清楚,怎么办?
我提一个方法,大家看可行不?
根据逆卡诺循环,cop=t1/(t0-t1)其中t1蒸发温度(k),t0冷凝温度,我们可以计算出一个cop值。
例如5/35时cop=9.26。
例如样本上的工况为5/55的,这时候cop=5.46。
那么我就选择3000×(5.46/9.26)=1768w
这么做可以吗?
请回答,可以,为什么可以?
或,不可以,为什么不可以?
多谢参与:)