抗震构造措施和抗震等级的关系实际施工按哪个做?
u8v1l3e5
u8v1l3e5 Lv.2
2014年04月17日 20:38:15
只看楼主

比如某11层民用建筑物,剪力墙结构,结构设计说明里注明抗震等级三级,抗震构造措施的抗震等级为二级,那么在底部加强区的剪力墙竖向钢筋可以在同一部位搭接吗?锚固长度按三级还是二级抗震取值?

比如某11层民用建筑物,剪力墙结构,结构设计说明里注明抗震等级三级,抗震构造措施的抗震等级为二级,那么在底部加强区的剪力墙竖向钢筋可以在同一部位搭接吗?锚固长度按三级还是二级抗震取值?
免费打赏
qqcom804440650
2014年04月18日 15:50:17
2楼
钢筋的搭接属于构造措施,应按照二级取值,按照《高规》7.2.20条竖向钢筋应不能在同一部位搭接,锚固长度亦属于构造措施,应取二级,抗震等级三级是指地震力的时候