学习:关于管道沟槽挖掘,千分之三的坡度如何控制!!!???
xyj2368238957
2014年04月17日 19:40:28
只看楼主

污水处理厂里边的雨水管道,排水管道!大部分坡度都是i=0.003,可是该怎么去控制呢?每次不是挖多就是挖少?

污水处理厂里边的雨水管道,排水管道!大部分坡度都是i=0.003,可是该怎么去控制呢?每次不是挖多就是挖少?
在水一方oo
2014年04月18日 16:02:55
2楼
根据管道的设计标高进行控制
回复
xyj2368238957
2014年04月18日 19:40:18
3楼
在水一方oo 发表于 2014-4-18 16:02 根据管道的设计标高进行控制比如说:雨水管道开挖,挖掘机开挖,基本都是挖好!然后人工把沟槽布平。可是每次到雨水井的位置校准,都是误差。千分之三,十米降3公分不太好控制!求高手
回复
dqlg100
2014年04月21日 11:33:16
4楼
采用坡度板进行控制。坡度板一般不大于15米设置一个,坡度板距槽底的高度不宜大于3米(间距过高操作不方便),对于曲线管道,坡度板间距应加密度。
回复
xyj2368238957
2014年04月21日 12:30:35
5楼
dqlg100 发表于 2014-4-21 11:33 采用坡度板进行控制。坡度板一般不大于15米设置一个,坡度板距槽底的高度不宜大于3米(间距过高操作不方便) …说实话,没见过什么是坡度板(只是听说过),我这边挖这个沟槽都是很不入流的,挖掘机挖到差不多,人工清底。然后我就用水准仪测测,大概3米到4米降一公分!(i=0.003),希望你给予知道!谢谢哈?
回复
zhujinguo8460
2014年04月21日 17:07:38
6楼
人 工校准抄平,好办!
回复
renyue186
2014年04月23日 11:26:23
7楼
zhujinguo8460 发表于 2014-4-21 17:07 人 工校准抄平,好办!学习了不错
回复
durreschen
2014年08月27日 15:52:31
8楼
把水准仪架好,一米一测,没有其他好办法,这是最笨最有效的办法;
回复
刺猬豆沙包
2014年08月28日 08:57:24
9楼
本帖最后由 刺猬豆沙包 于 2014-8-28 08:59 编辑

你在管道两端固定根竹签什么的,然后就用水准仪测标高控制,竹签间拉条线不就行了嘛?我们工地是这样做的,可能有更好的方法。楼上说的坡度板我也没用过:lol