想请教各位高手一个问题
vmichel
vmichel Lv.2
2014年04月17日 18:21:44
来自于制冷技术
只看楼主

本人是空调厂家的试验室的设备维修员,现有一套试验室库体工况设定要求为干球-7,湿球-8,相对湿度为74.66%。现在干球可以满足要求在-7度,但湿球一直在-7.45至-7.49之间徘徊,相对湿度为79.9%样子,一直降不下来。配套设施为2台压缩机为谷轮C-0500-TFM-200,低压为2,高压为15,压缩机结霜较严重,风机风速已经开到最高档,不可再调,蒸发器只结了薄薄的一层霜,热力膨胀阀没有结霜。

想请教各位高手,是什么原因导致的相对湿度一直降不下来?谢谢了
免费打赏
denggongjun95
2014年04月27日 16:39:32
22楼
实验室的内部空间多大?感觉是小马拉大车。
回复
hoocah
2014年04月28日 09:17:48
23楼
从压力上看,系统问题不大,不过结合霜线,可以解释为膨胀阀选型和调节过大,霜界面蒸发就不足,除湿效果更不佳,现在 应做除霜,静止,从新实验得出压力结果,才是正常的
回复