本人是空调厂家的试验室的设备维修员,现有一套试验室库体工况设定要求为干球-7,湿球-8,相对湿度为74.66%。现在干球可以满足要求在-7度,但湿球一直在-7.45至-7.49之间徘徊,相对湿度为79.9%样子,一直降不下来。配套设施为2台压缩机为谷轮C-0500-TFM-200,低压为2,高压为15,压缩机结霜较严重,风机风速已经开到最高档,不可再调,蒸发器只结了薄薄的一层霜,热力膨胀阀没有结霜。
想请教各位高手,是什么原因导致的相对湿度一直降不下来?谢谢了
2楼
不是很懂 但膨胀阀不结霜 这现象对吗 、
回复
3楼
我认为是膨胀阀开启度过大,或氟有点多吧
回复
4楼
zsf901zlfw 发表于 2014-4-18 16:54 我认为是膨胀阀开启度过大,或氟有点多吧以前这个工况是可以稳定的,最近不知道怎么回事突然出现这种情况了
回复
5楼
彭胀阀应该45度结霜
回复
6楼
低高呀还要考虑什么制冷剂 环境温度是多少
回复
7楼
你就说低压2 高压15 没说具体;P
回复
8楼
膨胀阀开启有点大。
回复
9楼
zhanren1111 发表于 2014-4-19 13:00 低高呀还要考虑什么制冷剂 环境温度是多少R22,干球为-7度。
回复
10楼
从压缩比及蒸发温度来看没什么问题,不知你这套试验室是否有温、湿度控制系统的,如果有,需考虑除湿系统。
回复
11楼
为什么要调到高速?
回复