有关工业建筑楼面荷载取值
reenoip
reenoip Lv.7
2014年04月17日 15:41:13
只看楼主

本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?

本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑

之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
免费打赏
设计小兵
2014年04月19日 19:48:11
12楼
一定要搞清楚设备的重量,底座分布以及运行时的动力情况
回复
林夕一梦
2014年04月20日 08:39:59
14楼
恒荷载不知道你这取值是否合适,不要自己拍脑袋,最好和建筑及业主商议好,看看面层怎么做,是否有吊顶等等,然后根据这些计算恒载;至于活荷载,当在规范查不到的情况下特别是特殊使用功能的活荷载让业主提供,不要自己拍脑袋。