深基础与其他部位施工缝该怎么留置?
东张西望
2014年04月17日 14:43:28
来自于建筑施工
只看楼主

两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工...请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?

两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工...
请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?
免费打赏
spy320
2014年04月25日 15:16:31
22楼
连廊的两端最好设缝,让设计人员确认一下就行了。
回复
caocao_601
2014年04月27日 11:48:28
23楼
学习一下。。。。。。
回复
xhhong2011
2014年04月29日 13:12:17
24楼
:handshake............
回复
mmhktf
2014年04月29日 21:25:21
25楼
好东西,谢谢楼主
回复
秦jayouwh
2014年04月30日 08:11:24
26楼
学习一下啊!
回复
yeslinkin
2014年04月30日 13:45:26
27楼
个人认为连廊这种连接两栋主体的还留沉降缝的好