两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工...请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?

两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工...
请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?
免费打赏
wojiaoyimu
2014年04月20日 11:00:20
12楼

个人建议:请设计增加沉降缝,两栋单体的沉降不一样,对结
回复
nihaofou
2014年04月20日 14:48:27
13楼


个人建议:请设计增加沉降缝,两栋单体的沉降不一样,对结
回复
秦jayouwh
2014年04月21日 08:24:39
14楼
学习一下!
回复
g625915555
2014年04月21日 08:48:34
15楼
还是留沉降缝放心
回复
liu111liu
2014年04月21日 08:58:21
16楼
学习一下!
回复
xxb18883157611
2014年04月21日 14:13:11
17楼
请设计增设施工缝,比较安全
回复
a12888888
2014年04月21日 18:43:36
18楼
:):):):):):):):):)
回复
常镜支
2014年04月23日 10:15:34
19楼
学习了,继续努力
回复
tianruncheng
2014年04月23日 20:29:11
20楼
不留沉降缝,采用后浇带也可以,要等进行测量观测,封段后15天且沉降稳定后再补浇。
回复
lzb1002
2014年04月25日 14:45:53
21楼
浇至1/3跨,,另一端施工的时候增加牛腿,与主楼不连