两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工...请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?
请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?
