再发个配电接地系统问题!!!!
rk5707
rk5707 Lv.15
2014年04月17日 11:53:38
只看楼主

如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“

如图: QQ图片20140417114929.jpg


他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“muyuyao”朋友的意见,再补发一张图。如下所示:补充次啊

再补充下:是从变压器低压侧出的一个电源,是一个电源三个“串起来”的系统!

QQ截图20140419140830.gif




应:发帖者rk5707的要求!

在此:米兰也提倡 <绿色回帖>不允许人身攻击!


故:如若发现谁再人身攻击,就立即删除该回帖!

以此警告!

特设:举报(人身攻击帖)者,奖励举报者20个土木币~

友情提醒: 米兰应作者的要求已对帖子里,部分回复,做出相应的删除!请大家遵守论坛秩序!维护健康的论坛环境!


QQ图片20140417114929.jpg


QQ截图20140419140830.gif

免费打赏
qincyu2
2014年04月17日 16:34:46
12楼
TN-C系统中,外壳不能接地,要接PEN线。如果接地了,那就不是TN-C系统了。我想你这图上标明了用TN-C-S系统,接地了就违反了设计要求。
回复
haishunshengda
2014年04月17日 16:35:54
13楼
没有看懂,希望哪位大神给讲解一下
回复
lepingluoluo
2014年04月17日 16:44:09
14楼
坐等大神 :D:D:D:D:D
回复
rk5707
2014年04月17日 16:47:34
15楼
qincyu2 发表于 2014-4-17 16:34 TN-C系统中,外壳不能接地,要接PEN线。如果接地了,那就不是TN-C系统了。我想你这图上标明了用TN-C-S系统, …那个设计要求?
回复
qsy
2014年04月17日 16:58:11
16楼
示例1、2都是1段有毛病:
1-1设备外壳接地连接线连得不对,这个连线上不能有工作电流。
2-1毛病类似,同一地点设备外壳接地连接线要互联,也就是与N线接地极是连通的。
这么说吧,TN-C系统无PE线,外壳接地都属于等电位联结范畴,大伙儿都连起来就好。:D
回复
lfine25
2014年04月17日 17:23:37
17楼
qsy 发表于 2014-4-17 16:58 示例1、2都是1段有毛病:1-1设备外壳接地连接线连得不对,这个连线上不能有工作电流。2-1毛病类似,同一 …感觉这位大神说得对,低规5.2.7“TN系统中电气装置的所有外露可导电部分,应通过保护导体与电源系统的接地点连接”示例二不满足。但示例1中那个不能有工作电流的不知道是哪个规范有明文说。
回复
ray卢
2014年04月17日 17:47:52
18楼
学习中....
回复
rk5707
2014年04月17日 18:08:15
19楼
qsy 发表于 2014-4-17 16:58 示例1、2都是1段有毛病:1-1设备外壳接地连接线连得不对,这个连线上不能有工作电流。2-1毛病类似,同一 …示例1难道要这样是对的?见下图:4889621
回复
兵长
2014年04月17日 18:27:51
20楼
楼主 图中每个框即各个段都是作为一个独立的系统来说的吗?
还有就是不知道变压器的中性点的接地方式啊?
回复
a6288790
2014年04月17日 19:56:15
21楼
我记得是同一系统中,好像是保护接零和保护接地不能共用吧。第三段很明显啊