再发个配电接地系统问题!!!!
rk5707
rk5707 Lv.15
2014年04月17日 11:53:38
只看楼主

如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“

如图: QQ图片20140417114929.jpg


他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“muyuyao”朋友的意见,再补发一张图。如下所示:补充次啊

再补充下:是从变压器低压侧出的一个电源,是一个电源三个“串起来”的系统!

QQ截图20140419140830.gif




应:发帖者rk5707的要求!

在此:米兰也提倡 <绿色回帖>不允许人身攻击!


故:如若发现谁再人身攻击,就立即删除该回帖!

以此警告!

特设:举报(人身攻击帖)者,奖励举报者20个土木币~

友情提醒: 米兰应作者的要求已对帖子里,部分回复,做出相应的删除!请大家遵守论坛秩序!维护健康的论坛环境!


QQ图片20140417114929.jpg


QQ截图20140419140830.gif

phuage2011
2014年04月17日 20:39:33
22楼
求楼主正解!
回复
老灰兔子
2014年04月17日 21:33:32
23楼
如果问我违反了哪个规范的哪一条我不知道,但违反了哪些规定我可以说出来。

例1,1段违反了直接从工作零线(中性线N)中引出安全保护线(PE)。也就是违反了安全保护线不能直接从工作零(N)线处引出的规定,正确的做法应如你在19#图中所示(即必须分别从干线连接,不能从设备的进线端子上分接)。

例1中,3段的设备金属外壳单独直接接地,违反了在同一个供电系统中,不能同时采用接零保护,又采用接地保护的规定,即不能同时采用保护接零和保护接地的形式。

例2中,本来是保护接地供电系统(TT系统),但2段处分出了三相五线保护接零供电系统(TN-S系统),同例1中3段一样,违反了同一供电系统中不能既采用接零保护又采用接地保护的规定。
回复
muyuyao
2014年04月18日 00:16:58
24楼
图例1一段:单电源变压器供电,本建筑物内采用TN-C系统,这违反雷规中建筑物中必须执行TN-S系统的那一条!!!

图例1二段:由一段采用TN-C型式低压供电至二段,二段采用TN-C-S的接地型式!!!

图例1三段:从二段的TN-S系统中配出局部TT系统,如用于庭院照明!!!
回复
电气老孙
2014年04月18日 00:26:00
25楼
这么晚还不睡精神可嘉
回复
muyuyao
2014年04月18日 00:27:15
26楼
图例2一段:带变配电室的建筑物内竟然采用了TT系统接地模式的接线方式,这根本不可能做成TT系统!!!因为同一建筑物的基础钢筋及所有梁板柱的钢筋是连为一体的!!!带变配电室的建筑内部应该采用TN-S系统!!!

图例2二段、三段:同图例1中二段、三段!!!
回复
muyuyao
2014年04月18日 00:32:12
27楼
rk5707 发表于 2014-4-17 18:08 示例1难道要这样是对的?见下图:即便是老建筑,带变配电室的建筑物内部执行TN-C系统,也不可能这样接线!!!
回复
muyuyao
2014年04月18日 00:34:32
28楼
兵长 发表于 2014-4-17 18:27 楼主 图中每个框即各个段都是作为一个独立的系统来说的吗?还有就是不知道变压器的中性点的接地方式啊?变压器低压侧直接接地!!!图上画出了啊!!!
回复
muyuyao
2014年04月18日 00:41:19
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-18 00:49 编辑 a6288790 发表于 2014-4-17 19:56 我记得是同一系统中,好像是保护接零和保护接地不能共用吧。第三段很明显啊同一供电系统中,保护接地、保护接零的确不能共存!!!对此,JGJ46-2005临电规范有以下规定:5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。5.1.1、5.1.2 这2条按照现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050,结合施工现场实际,规定了适合于施工现场临时用电工程系统接地的基本型式,强调采用TN-S接零保护系统,禁止采用TN-C系统,明确规定TN-S系统的形成方式和方法,防止TN与TT系统混用的潜在危害。但依我理解,图中并不能得出“第二段、第三段在同一供电系统中”的结论!!!我就认为那是TN-S系统中的局部TT系统!!!
回复
muyuyao
2014年04月18日 00:52:39
30楼
电气老孙 发表于 2014-4-18 00:26 这么晚还不睡精神可嘉新疆的晚上12点仅仅相当于内地的晚上10点,还不算晚!!!您如果在内地,才是真正的精神可嘉!!!
回复
jianzhudianqi
2014年04月18日 05:56:01
31楼
路过学习了
回复

相关推荐

APP内打开