再发个配电接地系统问题!!!!
rk5707
rk5707 Lv.15
2014年04月17日 11:53:38
只看楼主

如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“

如图: QQ图片20140417114929.jpg


他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“muyuyao”朋友的意见,再补发一张图。如下所示:补充次啊

再补充下:是从变压器低压侧出的一个电源,是一个电源三个“串起来”的系统!

QQ截图20140419140830.gif




应:发帖者rk5707的要求!

在此:米兰也提倡 <绿色回帖>不允许人身攻击!


故:如若发现谁再人身攻击,就立即删除该回帖!

以此警告!

特设:举报(人身攻击帖)者,奖励举报者20个土木币~

友情提醒: 米兰应作者的要求已对帖子里,部分回复,做出相应的删除!请大家遵守论坛秩序!维护健康的论坛环境!


QQ图片20140417114929.jpg


QQ截图20140419140830.gif

免费打赏
jianzhudianqic
2014年04月18日 06:01:54
32楼
谢谢楼主!!!
回复
兵长
2014年04月18日 08:48:07
33楼
muyuyao 发表于 2014-4-18 00:52 新疆的晚上12点仅仅相当于内地的晚上10点,还不算晚!!!您如果在内地,才是真正的精神可嘉!!!那早上起床的时间也很迟的啊
回复
超龄不惑驹
2014年04月18日 09:03:00
34楼
呵呵,内地这时才九点,muyuyao 刚刚起床吧?
回复
muyuyao
2014年04月18日 09:23:13
35楼
兵长 发表于 2014-4-18 08:48 那早上起床的时间也很迟的啊8点半起床也不迟,上午10点半才上班,中午2点下班;下午3点半上班,7点下班。
回复
muyuyao
2014年04月18日 09:23:59
36楼
不惑驹 发表于 2014-4-18 09:03 呵呵,内地这时才九点,muyuyao 刚刚起床吧?您说对了!!!我昨晚2点多才睡!!!
回复
电气耐力
2014年04月18日 09:44:58
37楼
我的观点是第一段保护接地线不能直接与设备的中性线短接,这样会试设备外壳直接带相电压,还有TN-C变TN-C-S后N线和PE之后不能再合为一体。二个例子都是这个问题
回复
北大山人
2014年04月18日 10:07:37
38楼
示例一的一段,是TN-C系统,但到了二段又运行TN-C-S系统,那就不行了!因为这时候N线上电位会因为一端的运行而产生波动,在二段的重复接地之间形成环流。即运行单独的TN-C没有问题,但运行TN-C-S系统,就不能前面有TN-C系统,只能从电源端直接送到建筑物端,然后再把PEN线一分为二,一根为N线,一根做为PE线。而且一旦分开,就再也不能连接!。到了三段又运行TT,这又犯了大忌!在一个变压器的供电范围内,不能同时运行TN系统和TT系统,会引入触电风险!
回复
北大山人
2014年04月18日 10:09:07
39楼
示例二,就更明显了,也是犯了TT和TN混用的大忌!
回复
cz13306196492
2014年04月18日 11:04:01
40楼
我不知道违反了什么标准和规范,但我知道图中做了红色标志的地方有问题,不知正确否;P