关于小区共用屋顶消防水箱的问题
九九艳阳天
2007年09月28日 20:37:15
只看楼主

现做一小区,有10多栋18层的住宅,关于屋顶消防水箱的设置,我准备在中间的一栋上面设水箱,可看看规范条文解释“7.3.5 本条是对原条文的修改。为节约用地、节省投资,同一时间内只考虑1次火灾的高层建筑群,消防水池和消防水泵房均可共用。共用消防水池的有效容量应按用水量最大的一幢建筑物计算确定工程实践证明,高层建筑群可以共用高位消防水箱。当共用高位消防水箱时,要进行水力计算,除应满足7.4.7条的相关规定外,而且还要设置在最高的一幢高层建筑的屋顶最高处,并采取措施保证其他建筑初期火灾的消防供水。”感觉自己的作法不妥,那最远的一栋离中间设消防水箱的有100多米,最不利消火栓靠屋顶水箱静水压力出水有点困难,不知各位这样的情况怎么处理?是多设屋顶消防水箱?还是干脆屋顶水箱间再设稳压设施?请指教,多谢。

2007年09月28日 21:00:34
2楼
应该是设增压稳压设施呀,一般电梯机房上的水箱间高度仅满足本栋楼的最不利点的水压。如果小区建筑高度相同的话那就必须设增压稳压设施,如果建筑高度不同只需要在小区最高高度的楼顶设水箱和增压稳压设施,所以还是设增压稳压设施比较优。
呵呵大家共同讨论。
回复
ybhvac
2007年09月28日 21:31:24
3楼
请问小区全是多层建筑是不是也要设增压稳压设施呢?
回复
sheshui
2007年09月28日 21:51:35
4楼
是屋顶水箱间再设稳压设施,以保0.05MPa压力。
回复
萝卜花园
2007年09月28日 22:36:42
5楼
一般是水箱加稳压设备
回复
xiuyuelange
2007年09月29日 10:58:11
6楼
只要能满足最高楼的最不利点消火栓的压力就行,这个是决定设不设增压稳压设备的依据
回复
lgf820
2007年09月29日 11:22:14
7楼
水箱加上稳压设备
回复
lizaiyuzhangyan
2007年09月29日 11:55:09
8楼
建议设增压稳压设备,除非最高楼大大超过其他楼,可以抵消沿程水损,既计算后也有7M高动压到栓口
回复
ericxuster
2007年09月29日 13:02:18
9楼
不太懂啊!
回复
jianghuihe1983
2007年09月29日 13:14:48
10楼
楼主,首先要说明的是,消火栓要求的是静水压力为0.07MPa,而喷淋是工作压力为0.05MPa。所以说只要水箱底高比最不利消火栓栓口高7m就符合规范,而计算喷淋时要考虑水头损失。因为:
静水压是水没流动的时候的水压,所以不用计算水头损失。
工作压力的时候,由于在工作,产生水流,故需要计算水头损失。
回复
yuli_114@co163
2007年09月29日 16:02:10
11楼
应设增压设施
回复