现做一小区,有10多栋18层的住宅,关于屋顶消防水箱的设置,我准备在中间的一栋上面设水箱,可看看规范条文解释“7.3.5 本条是对原条文的修改。为节约用地、节省投资,同一时间内只考虑1次火灾的高层建筑群,消防水池和消防水泵房均可共用。共用消防水池的有效容量应按用水量最大的一幢建筑物计算确定工程实践证明,高层建筑群可以共用高位消防水箱。当共用高位消防水箱时,要进行水力计算,除应满足7.4.7条的相关规定外,而且还要设置在最高的一幢高层建筑的屋顶最高处,并采取措施保证其他建筑初期火灾的消防供水。”感觉自己的作法不妥,那最远的一栋离中间设消防水箱的有100多米,最不利消火栓靠屋顶水箱静水压力出水有点困难,不知各位这样的情况怎么处理?是多设屋顶消防水箱?还是干脆屋顶水箱间再设稳压设施?请指教,多谢。
本人认为既然做了水箱就没必要放稳压泵 你可以在水箱边上加气压罐 水箱设置在小区中最高的楼层上 如果最高的楼较远 你可设置在小区中部的某一楼顶上 如果高度不是最高的 你可用气压罐的压力去弥补 最不利点也靠气压罐的压力
回复
13楼
如果气压罐的压力导致别的楼压力过大 可在其他楼的管网干管上加减压孔板
回复
14楼
请各位仔细区别什么叫静水压力,什么叫工作压力。静水压力等于两点的高差,和管线的长度无关。所以只要水箱比最高的消火栓高7m,就不用设稳压系统
回复
15楼
楼上的 你懂你说的是什么吗? 你明白什么是稳压泵的作用吗?你所谓的7米...你连数据都不知道你怎么得出的7M?最不利点的所需压力在不超过一定范围数值内是可以认为是与水箱的静压的 懂?
回复
16楼
其实严格扣规范字眼的话,只要满足静压即可,以前做的小区,有高有低,即使有楼层相同的也是较集中,所以我都是在中间最高的一栋设水箱,消防报批什么的都没问题。只是现在这个项目都是高度相同,而且栋数较多又分散,如果仅在其中一栋设水箱,表面上满足了规范,可是上述条文说“并采取措施保证其他建筑初期火灾的消防供水”,就是说,如果水箱离最不利消火栓很远,初期火灾时最不利消火栓出流时会产生损失,仅靠水箱高出的7米不一定能保证初期火灾的消防供水,个人觉得还是设稳压泵为妥。感觉规范说的不严谨,每个地方消防部门的解释又不尽相同,所以还是稳妥点好。
欢迎大家结合自己做的类似项目讨论,多谢。
回复
17楼
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
0.07MPa不是7米水柱吗???
回复
18楼
自己顶一下
回复
19楼
静水压 和 你真正需要的水压是2回事 当你需要的静水压是2M的时候 但是你给2M是达不到要求的 你还得满足一个出水水头 这就跟算水泵的扬程一样的道理
祝大家10,1快乐!休息休息 等7天后再讨论工作上的事吧
回复
20楼
气压罐的压力导致别的楼压力过大 可在其他楼的管网干管上加减压孔板,祝大家10,1快乐!
回复
21楼
假期间还顶俺的贴,谢谢啊^_^
10.1快乐
回复