关于入户配电箱、弱电箱暗设在电梯井道外壁的问题,请问有哪些规范有明确禁止的,还有这样做法有什么影响?

关于入户配电箱、弱电箱暗设在电梯井道外壁的问题,请问有哪些规范有明确禁止的,还有这样做法有什么影响?
免费打赏
kmoon0932
2014年04月17日 23:10:38
32楼
这个师傅 说最好不要吧 习惯问题
回复
路过的一只
2014年04月18日 11:18:32
33楼
最好还是不要放在井壁,到时候麻烦事多的是。
回复
doublexr
2014年04月18日 15:37:25
34楼
lznybzw 发表于 2014-4-17 17:31 请问民规哪一条?我怎么找不着?具体哪条记不住了, 反正在民规里……
回复
kjh0502
2014年04月19日 11:07:49
35楼
规范没规定吧,但现场一般不会这样做,移个位置吧
回复
lsc19590714
2014年04月19日 11:46:33
36楼
要考虑隔音、防震要求,暗装箱不宜。明装箱不宜装在二次结构墙体上。
回复
chawj
2014年04月19日 12:10:53
37楼
最好不要放在井道的墙上,小业主装修很处理和。
回复
小小菲菲
2014年04月20日 15:54:18
38楼
路过学习了
回复
lieupang
2024年03月24日 09:45:01
39楼

不满足《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
3.3.6 向电梯供电的电源线路不得數设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯并道敷设。在电梯并道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。消防电梯的供电尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定。