关于入户箱放在电梯井道外壁的问题。
happyzcm2008
2014年04月15日 11:02:14
只看楼主

关于入户配电箱、弱电箱暗设在电梯井道外壁的问题,请问有哪些规范有明确禁止的,还有这样做法有什么影响?

关于入户配电箱、弱电箱暗设在电梯井道外壁的问题,请问有哪些规范有明确禁止的,还有这样做法有什么影响?
免费打赏
doublexr
2014年04月15日 19:27:21
12楼
云飘飘 发表于 2014-4-15 13:01 明装可以,但是住宅内都是暗装,如果暗装结构肯定不同意。这个有规范要求嘛? 我看有不少都放在电梯旁边的啊
回复
飞影道人
2014年04月15日 21:08:59
13楼
建筑可以处理,做隔音,防震处理就行。
回复
zhili051
2014年04月15日 22:16:30
14楼
将箱体埋人墙体,那电源从墙体上下或左右进出?墙是受力墙并还有埋人电梯轨道,久了会出事吗?:o
还是请教建筑结构才行。找规范好点
回复
hq903624919
2014年04月16日 09:33:41
15楼
00000000000000000000000
回复
wangjingshan14
2014年04月16日 10:43:36
16楼
结构上肯定不同意啊!开这么大的洞
回复
doublexr
2014年04月16日 12:09:59
17楼
sunrui_007 发表于 2014-4-15 13:08 一是电梯井开洞结构不一定能同意,二是个人感觉不放剪力墙,后期装修时住户自由度更大些。民规里有这条,是条件允许时,不宜放在电梯井道外壁……这个可以打擦边球的
回复
lisa104027
2014年04月16日 14:37:18
18楼
规范有要求,不要在电梯井道开洞,一般家用电箱开洞尺寸都能到500×400,这个在剪力墙上结果吃不消;电梯本身震动、噪音、防火要求比较高;要是必须往哪放的话让建筑再专门为电箱加面厚不下于180mm的建筑墙,不过要跟甲方说好,甲方得同意吃这点面积;
回复
taizhongdianqi
2014年04月16日 16:12:32
19楼
新人,不敢说改怎么样的,最好是集思广益,一条条来
回复
xx20109
2014年04月16日 16:58:45
20楼
没有找到明规有这条
回复
deng7982888
2014年04月16日 20:39:18
21楼
没什么要求,哪有位置就放哪
回复