梁钢筋图纸设计要求和施工单位实际做法如下图,中间这样断开可以吗?
梁钢筋图纸设计要求和施工单位实际做法如下图,中间这样断开可以吗?
2楼
要补2根12的钢筋 你图上不是有吗
回复
3楼
貌似这个做法是对的了
回复
4楼
woshitaojie 发表于 2014-4-14 21:14 貌似这个做法是对的了就想问问为何,中间断开处不需加12的钢筋做架立筋吗?
回复
5楼
到底哪个标注是按上边的少两根12架力筋,按下边的不应该断开,另外构造腰筋哪去了
回复
6楼
通长构造筋没了
回复
7楼
这样也能做?你搞错了没有?
回复
8楼
少了两个架立筋!
话说距离这么短,用不用无所谓了……
回复
9楼
学习了,。还是没懂
回复
10楼
看你图上是22的钢筋,应该是上面的标注。这点距离加不加2跟12的架立筋和那个内箍筋倒没什么问题,但是4跟12的构造腰筋得安装。
回复
11楼
这个做法没错,图上划圈的部分跨度小,中间梁跨较大,两边的负弯矩筋基本要接在一起了,就差那么一点点。:)
回复