关于污水跌水井的设计要求
dbss0511
dbss0511 Lv.12
2014年04月14日 17:31:59
只看楼主

在室外排水设计规范中关于跌水井的设计说明:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。但是在排水检查井的图集02S515中,总说明里面关于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米时必须使用跌水井。以上两点到底以哪个标准为准,求大神解释。

在室外排水设计规范中关于跌水井的设计说明:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。但是在排水检查井的图集02S515中,总说明里面关于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米时必须使用跌水井。以上两点到底以哪个标准为准,求大神解释。
免费打赏
在水一方oo
2014年04月14日 22:51:29
2楼
你这是老规范吧,看06MS201-3,说明4.5 跌水井:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。与排水规范的一致。
回复
dbss0511
2014年04月15日 09:42:43
3楼
在水一方oo 发表于 2014-4-14 22:51 你这是老规范吧,看06MS201-3,说明4.5 跌水井:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水 …多谢在水一方的解答
回复
随形就形
2014年04月15日 15:18:33
4楼
楼上解释的很全面,超过2米应设跌水井。
回复
accard
2014年04月15日 18:43:07
5楼
管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。
回复
z2524682759
2014年04月16日 16:29:59
6楼
2l真理。那肯定是看规范。看06国标也行。超过0.5米就设跌水井,那基本全部都要设了。
回复
gps00100
2016年03月15日 08:54:14
7楼
当然还与管径有关的
回复

相关推荐

APP内打开