高差达9米的鱼水、污水管道的跌水井要怎么处理
wodeyongyou
2005年02月23日 15:45:50
只看楼主

请各位同行们指点一下高差达9米的鱼水、污水管道的跌水井要怎么处理啊?急用

请各位同行们指点一下高差达9米的鱼水、污水管道的跌水井要怎么处理啊?
急用
免费打赏
xzdn6838
2005年02月23日 16:27:13
2楼
你就跌它两次然后套用标准图集
回复
manian
2005年02月24日 09:30:49
3楼
要想集中跌落也是可以的,井底设置消能池——实际上将井底降低至出水管底标高以下1米,就形成一个简单的消能池,可利用池中水垫与跌水的冲撞进行消能;如果担心池(井)底水垫会干涸,造成跌水冲井底,可在井底放粒径200mm左右的卵石耐冲层。此种方式在重庆运用多年,效果很好。
消能池的消能效果跟池容积有关,有专门公式进行计算,一般情况照上处理即可。
完全要套标准图,你要付出很大代价,特别是当跌差更大时——你可能会挖掉半座山,呵呵!