钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?
nuanshuiping
nuanshuiping Lv.12
2014年04月14日 16:35:31
只看楼主

在钢框架中,因为看钢梁和钢柱的计算简图上,有三个应力比,不知道通常说的“应力比”是指哪个?(这三个应力比分别是:钢梁正应力与强度设计值的比;钢梁整体稳定应力与强度设计值的比;钢梁剪应力与强度设计值的比)同时,钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适? 钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?钢柱钢柱正应力与强度设计值的比值; 钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值;



在钢框架中,因为看钢梁和钢柱的计算简图上,有三个应力比,不知道通常说的“应力比”是指哪个?
(这三个应力比分别是:钢梁正应力与强度设计值的比;钢梁整体稳定应力与强度设计值的比;钢梁剪应力与强度设计值的比)
同时,
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?
钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值多少合适?
钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?

钢柱
钢柱正应力与强度设计值的比值;
钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值;
钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值

免费打赏
fma_125
2015年09月25日 15:03:49
12楼
我都是控制在0.8 汗。。
回复
lake1986
2015年11月22日 16:58:56
13楼
没做过钢结构的,现在在闭门造车,痛苦。。。
回复
就爱兜兜
2015年11月25日 15:48:14
14楼
同有疑问,慢慢学习,共同进步
回复
huanyu_830615
2015年12月02日 09:45:00
15楼
谢谢分享,楼主辛苦
回复
xyz10201
2016年01月23日 10:22:29
16楼
学习啦,刚开始做,不知道钢结构该看哪些
回复
co1452825168627
2016年03月03日 14:41:40
17楼
是不是只要不超过安全系数就可以了
回复
123小米
2016年03月03日 15:11:25
18楼
0.7~0.9之间就可以了
回复
pizhengbo
2016年03月14日 16:21:01
19楼
纯y轴受弯的情况下,考虑安全系数为1.2,则比值为0.83。
回复
小破孩
2016年05月24日 11:20:54
20楼
有没有具体规范规定这个数字的控制要求呢?
回复
epiphanyx
2016年06月01日 11:16:16
21楼
我个人觉得,梁应力比控制在多少合适主要是看你这个梁是做什么用的。框架梁的应力比一般要比次梁控制的更严格一些,然而次梁当中有一些是需要支撑比较大的设备的,那么应力比就应该控制的严格一些。你算的时候要清楚自己在模型里考虑了什么,没有考虑什么,比如设备支承钢梁,设备在地震作用和风荷载作用下都会有一定的水平荷载,这些水平荷载你在模型里是没有考虑的,那么对于梁来说实际在平面外也受到一定弯矩,这个弯矩可能不太大,不用专门加到模型里去,但是你在控制应力比的时候就要严格一些了。