关于电缆上杆杆上变装设避雷器的问题
_尘世中的尘
2014年04月14日 16:26:01
只看楼主

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-4-15 15:29 编辑 从环网柜经电缆引出一路电源电缆上杆到杆上变,电缆总长度20m左右。刀闸上面算外部,下面算内部, 现在内部已经装了一组避雷器了,为什么外部还要装设一组避雷器呢?这两组避雷器分别是要保护什么的?一组不能满足要求吗?

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-4-15 15:29 编辑

从环网柜经电缆引出一路电源电缆上杆到杆上变,电缆总长度20m左右。

刀闸上面算外部,下面算内部,

现在内部已经装了一组避雷器了,为什么外部还要装设一组避雷器呢?这两组避雷器分别是要保护什么的?

一组不能满足要求吗?
免费打赏
lingxuct
2014年04月14日 17:01:44
2楼
杆上装变压器,变压器到开关柜之间只有电缆?

杆上变压器前有一付跌落开关(熔丝)?开关前后各装一付避雷器?变压器前高压部分在杆上离地高度有几米?

环网柜的电源和出线有没有架空线?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月14日 17:10:52
3楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-14 17:59 编辑

我们这是装,上杆了在高处,你刀闸那里装避雷器就可以了。下面的避雷器是保护变压器的。2组避雷器应该都是在跌落上方。
有的电缆上还装电缆故障指示器,不过你这么近,环网柜出来应该不用故障指示器。(我写清楚点我意思)
还一个最大的问题,当地供电部门有要求,按他们的走····
回复
_尘世中的尘
2014年04月14日 18:28:47
4楼
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-4-14 18:30 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-14 17:01 杆上装变压器,变压器到开关柜之间只有电缆?杆上变压器前有一付跌落开关(熔丝)?开关前后各装一付避 …没有,就是在环网柜旁边放一个杆上变,环网柜进出线都是电缆,杆子是12m 和 10m ,跌落熔丝有,现在是电缆那边要求也要装设避雷器,有人说是刀闸倒装,保护电缆,我是不知道这个到底要不要装
回复
_尘世中的尘
2014年04月14日 18:31:52
5楼
tyrle12 发表于 2014-4-14 17:10 我们这是装,上杆了在高处,你刀闸那里装避雷器就可以了。下面的避雷器是保护变压器的。2组避雷器应该都是在 …有人说是装在电缆头那里,刀闸倒装,是装在刀闸上方,保护电缆用的,你们那两组是一组刀闸上一组刀闸下?
回复
han19890306
2014年04月14日 20:02:45
6楼
路过,学习一下
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月14日 20:09:15
7楼
_尘世中的尘 发表于 2014-4-14 18:31 有人说是装在电缆头那里,刀闸倒装,是装在刀闸上方,保护电缆用的,你们那两组是一组刀闸上一组刀闸下?隔离开关一般是斜45度或者倒着装,然后不是装电缆头那吧,就是跟隔离开关共用1组横担,放在另外一侧
回复
_尘世中的尘
2014年04月14日 21:03:17
8楼
tyrle12 发表于 2014-4-14 20:09 隔离开关一般是斜45度或者倒着装,然后不是装电缆头那吧,就是跟隔离开关共用1组横担,放在另外一侧那这一组就是保护电缆的嘛?电路上是算在刀闸上面嘛?就是说这一组是公用一组横担,然后两外一组就是在刀闸下面 跌落熔丝上面吧,
回复
txl_1987823
2014年04月14日 22:00:16
9楼
我也来学习了
回复
ls457869
2014年04月14日 22:55:56
10楼
参与学习,顶一下。
回复
sjh819
2014年04月14日 23:01:15
11楼
路过加入学习。
回复