请教一级负荷2800kVA,选多大的10/0.4kV干式变压器(单母分段配电)
moon0467
moon0467 Lv.7
2014年04月14日 11:29:09
只看楼主

请教 10/0.4kV 干式变压器 为什么一般最大选择2500kVA?再大有什么影响影响?10kV及以下变电所设计规范中变电所单台变压器(低压0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。如果一级负荷大约2800kVA,该选多大的呢? 注:单母分段系统。

请教 10/0.4kV 干式变压器 为什么一般最大选择2500kVA?再大有什么影响影响?10kV及以下变电所设计规范中变电所单台变压器(低压0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。如果一级负荷大约2800kVA,该选多大的呢? 注:单母分段系统。

免费打赏
开心老爸
2014年04月14日 13:08:17
2楼
1.干式变压器容量不宜过大。
2.一级负荷大约2800kVA,用4台变压器啊
回复
电气交流
2014年04月14日 13:22:28
3楼
采用四台1600kVA的变压器,干式变压器一般做到2000kVA的,大的牵引用的,有4000kVA的。
这样还可以让变压器两两互为备用,一级负荷一般也会这么设置。
回复
lingxuct
2014年04月14日 14:09:49
4楼
偶在不是单台用电设备的电源变压器设置上,选择单台不大于1600KVA,这样,低压进线断路器选3200A的正好。按无限系统计算最大短路电流为46.2KA,母线上配50KA分断能力的断路器正好。
回复
moon0467
2014年04月14日 14:15:20
5楼
开心老爸 发表于 2014-4-14 13:08 1.干式变压器容量不宜过大。2.一级负荷大约2800kVA,用4台变压器啊考虑4台1600kVA 但是现在配电室空间不够 比较麻烦
回复
moon0467
2014年04月14日 14:15:56
6楼
电气交流 发表于 2014-4-14 13:22 采用四台1600kVA的变压器,干式变压器一般做到2000kVA的,大的牵引用的,有4000kVA的。这样还可以让变压器 …请教 大的牵引用是指?
回复
moon0467
2014年04月14日 14:16:43
7楼
ccc___ 发表于 2014-4-14 14:09 偶在不是单台用电设备的电源变压器设置上,选择单台不大于1600KVA,这样,低压进线断路器选3200A的正好。按 …3Q 多谢 学习了
回复
moon0467
2014年04月14日 14:17:30
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-14 14:09 偶在不是单台用电设备的电源变压器设置上,选择单台不大于1600KVA,这样,低压进线断路器选3200A的正好。按 …3Q 学习了 多谢
回复
风不止
2014年04月14日 16:22:59
9楼
一级负荷这么大,应重新核算。变压器大于2500,低压短路电流太大
回复
moon0467
2014年04月14日 16:39:08
10楼
cxh1301 发表于 2014-4-14 16:22 一级负荷这么大,应重新核算。变压器大于2500,低压短路电流太大3Q 是在化工厂里,原设计院核算是2234kVA,暂定使用2500kVA,现在又和另一个装置有交叉,结果另一个装置500kW左右的负荷加进来,初步计算2800kVA。现在等设计院回复呢— —
回复
大明河畔
2014年04月14日 16:54:39
11楼
moon0467 发表于 2014-4-14 16:39 3Q 是在化工厂里,原设计院核算是2234kVA,暂定使用2500kVA,现在又和另一个装置有交叉,结果另一个装置 …都化工厂了,还面积不够
回复

相关推荐

APP内打开