变配电室高压柜一次主接线方案选择的相关问题
谁知风雪
2014年04月13日 12:39:11
只看楼主

本帖最后由 whdshr 于 2014-4-14 14:34 编辑 最近在做变配电室,这是我图纸,我看着有几个地方不太理解,还希望论坛里的大神能够给与帮助。图上的主接线图功能分别为进线、计量、互感器柜、出线1.电流互感器到底该怎么选择?我看这种图纸上电流互感器总共出现了三种形式(第一个主接线图里的电流互感器我怎么没见过这种画法啊?),再比如计量处使用两相不完全星形接线合适吗?(我看到是4个电流互感器,我理解为是两相不完全星形接线,也不知道对不对),这个是中心点接地系统,应该如何选择电流互感器的个数呢?

本帖最后由 whdshr 于 2014-4-14 14:34 编辑

1.png 2.png
最近在做变配电室,这是我图纸,我看着有几个地方不太理解,还希望论坛里的大神能够给与帮助。
图上的主接线图功能分别为进线、计量、互感器柜、出线
1.电流互感器到底该怎么选择?我看这种图纸上电流互感器总共出现了三种形式(第一个主接线图里的电流互感器我怎么没见过这种画法啊?),再比如计量处使用两相不完全星形接线合适吗?(我看到是4个电流互感器,我理解为是两相不完全星形接线,也不知道对不对),这个是中心点接地系统,应该如何选择电流互感器的个数呢?
2.现在设计高压柜,里面的一次接线方案一般是自己根据功能设计还是根据高压柜说明书提供的方案号进行选择?
3.什么地方需要装设带电显示器什么地方需要装设接地开关这个有没有什么规范或者原则?
4.这是2路进线的高压柜,俩路进线的高压柜能够放置在一排吗?
高压柜后面接的是10/0.4的800KVA的变压器。
在网上没有找到关于一次图为什么这么画的讲解还希望各位大神给与帮助!:)

2.png


1.png

免费打赏
wangyuhua917
2014年04月14日 09:32:22
2楼
:):):):):):)
回复
我是农场主
2014年04月14日 10:06:14
3楼
截图全点可以不,
回复
wkoo000
2014年04月14日 11:33:44
4楼
建议你先看看高低压配电一次系统的基本知识
回复
downloader99
2014年04月14日 12:30:38
5楼
请楼主将CAD直接发上来供大家点评哦。
回复
量子
2014年04月14日 13:59:33
6楼
建议上传整体的图纸,综合来看;
回复
谁知风雪
2014年04月14日 14:16:32
7楼

1.png
2.png
完整的高压柜图纸已上传,还希望各位多给些意见
回复
谁知风雪
2014年04月14日 14:17:30
8楼
chenlightabc 发表于 2014-4-14 13:59 建议上传整体的图纸,综合来看;整个高压柜的图纸在7楼,还希望提出些意见
回复
qwe8718876
2014年04月14日 14:18:07
9楼
1 互感器选择根据电流大小选配的 图纸不全 看不出多大电流 出现三种形式主要是满足什么功能 若有二次请看二次图理解。
2高压柜功能要看你们需要做什么样的配置 零序 过流 失压等
3 带电显示最好都装上 便于检修 规范上不知道装不装 这个还请高手回答
回复
谁知风雪
2014年04月14日 14:21:21
10楼
wkoo000 发表于 2014-4-14 11:33 建议你先看看高低压配电一次系统的基本知识我昨天又钻研了一下,但是还是不太理解为什么一会使用4个电流互感器,一会使用6个电流互感器,按理说星形接线和两相不完全星形接线的使用场合是不一样的啊
回复
谁知风雪
2014年04月14日 14:29:20
11楼
qwe8718876 发表于 2014-4-14 14:18 1 互感器选择根据电流大小选配的 图纸不全 看不出多大电流 出现三种形式主要是满足什么功能 若有二次请看二 …这是我同事的图纸,画变配电房一定要出二次图吗?这图当时已经通过施工审查了 ,并没有画出二次图,电流的话,这个后面接的是800KVA的变压器
回复