本帖最后由 whdshr 于 2014-4-14 14:34 编辑 最近在做变配电室,这是我图纸,我看着有几个地方不太理解,还希望论坛里的大神能够给与帮助。图上的主接线图功能分别为进线、计量、互感器柜、出线1.电流互感器到底该怎么选择?我看这种图纸上电流互感器总共出现了三种形式(第一个主接线图里的电流互感器我怎么没见过这种画法啊?),再比如计量处使用两相不完全星形接线合适吗?(我看到是4个电流互感器,我理解为是两相不完全星形接线,也不知道对不对),这个是中心点接地系统,应该如何选择电流互感器的个数呢?

本帖最后由 whdshr 于 2014-4-14 14:34 编辑

1.png 2.png
最近在做变配电室,这是我图纸,我看着有几个地方不太理解,还希望论坛里的大神能够给与帮助。
图上的主接线图功能分别为进线、计量、互感器柜、出线
1.电流互感器到底该怎么选择?我看这种图纸上电流互感器总共出现了三种形式(第一个主接线图里的电流互感器我怎么没见过这种画法啊?),再比如计量处使用两相不完全星形接线合适吗?(我看到是4个电流互感器,我理解为是两相不完全星形接线,也不知道对不对),这个是中心点接地系统,应该如何选择电流互感器的个数呢?
2.现在设计高压柜,里面的一次接线方案一般是自己根据功能设计还是根据高压柜说明书提供的方案号进行选择?
3.什么地方需要装设带电显示器什么地方需要装设接地开关这个有没有什么规范或者原则?
4.这是2路进线的高压柜,俩路进线的高压柜能够放置在一排吗?
高压柜后面接的是10/0.4的800KVA的变压器。
在网上没有找到关于一次图为什么这么画的讲解还希望各位大神给与帮助!:)

2.png


1.png

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年04月14日 15:05:40
12楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-14 15:12 编辑

你下面的选型没出,不知道是3个的是不是计量、测量、保护。2个的不知道少什么。至于接2相拥VV接法还是三个接的,为什么这样接我了解不深,也看看大家意见学习下
回复
l494709209
2014年04月14日 16:32:45
13楼
1.互感器的大小选择是根据电流,等级选择根据用途;2电压柜的设计根据业主需求;3带电显示装置主要安装在进线柜,LBS柜等首个受电盘柜;4中间有联络柜,三选二联锁非常常见的设计,看样子你刚接触电器,应该是个厂务新人,好好学习吧。
回复
wangyuhua917
2014年04月14日 16:33:02
14楼
whdshr 发表于 2014-4-14 14:21 我昨天又钻研了一下,但是还是不太理解为什么一会使用4个电流互感器,一会使用6个电流互感器,按理说星形 …怎么会有4个电流互感器呢,也没6个电流互感器那一说呀
回复
wangyuhua917
2014年04月14日 16:35:29
15楼
主进柜是三个电流互感器,三个绕组;计量柜是两个互感器,2个绕组,其他是三个互感器,2个绕组。建议先看下基本常识吧
回复
谁知风雪
2014年04月14日 17:55:36
16楼
wangyuhua917 发表于 2014-4-14 16:35 主进柜是三个电流互感器,三个绕组;计量柜是两个互感器,2个绕组,其他是三个互感器,2个绕组。建议先看下 …哪本书上有将高压柜主接线的基本知识的?我找了很久也没有看到
回复
我爱喝绿茶
2014年04月14日 20:14:17
17楼
我也来学习学习,帮楼主顶顶,我不会。
回复
downloader99
2014年04月14日 20:37:06
18楼
没看出问题啊,咋了?两路高压柜放在同一排进线分段母联,没事啊。:D
回复
wboy8759
2014年04月14日 21:12:44
19楼
wangyuhua917 发表于 2014-4-14 16:35 主进柜是三个电流互感器,三个绕组;计量柜是两个互感器,2个绕组,其他是三个互感器,2个绕组。建议先看下 …哇,这些个书都没看过?看看《工民配(第三版)》吧。如何配置PT、CT,主接线注意事项,还要看看设计规范——《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94;《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008。
回复
jianzhudianqi
2014年04月15日 05:52:43
20楼
路过学习了!!!