梁之腹板高度,图集取值有误。板底至下上筋,腰筋此间均布。13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》第4-14页,hw应该从下筋的最上层算起至板底。2014.4.12
梁之腹板高度,图集取值有误。
板底至下上筋,腰筋此间均布。
13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》第4-14页,hw应该从下筋的最上层算起至板底。
2014.4.12
2楼
下部钢筋合力中心,不是从下筋最上层算起,图集对的吗?:(
回复
3楼
规范与图集确实都是从下部钢筋的合力作用点算起,但我觉得应该从下部纵筋的最上层算起,该条款的条文说明说的非常明确“由于配筋较少,往往在梁的腹板范围内的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此,应在大尺寸梁的两侧沿梁长度方向布置纵向构造钢筋(腰筋),以控制裂缝”,控制竖向裂缝实际应与梁长有关,与梁高没有太大的关系,只不过为了给其规定的设置的界限才定了一个hw大于等于450mm,而且还规定了间距“不宜大于200”,“不宜”是能遵守尽量遵守,不是强条,hw=449mm就不用设置腰筋,hw=450mm,每侧就要设置2根腰筋,差距是否也太大了?以我看腰筋的设置没有必要那么严格,旧规范梁高700时才设一道腰筋,所以腹板的高度完全可以放宽到下部钢筋的最上层至板底。
回复
7楼
学习了!!!
回复