室外电缆敷设
leeli2003
leeli2003 Lv.3
2007年09月28日 17:06:23
只看楼主

如图 室外电缆要经过一个坡 !可以过吗? 怎么敷设?

如图 室外电缆要经过一个坡 !可以过吗? 怎么敷设?

1190970382376.jpg

免费打赏
lingxuct
2007年10月06日 16:17:04
12楼

与地面垂直的地方电缆敷设吗?
回复
leeli2003
2007年12月14日 10:04:20
13楼

就是你这个意思!
回复
shuige008
2007年12月14日 16:41:30
14楼
一、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
第5.1.8,是关于粘性油浸纸绝缘电缆对位差的使用要求,当不满足要求就采用适应于高位差的电缆;
第5.1.20条是关于电缆的固定要求
二、《民用建筑电气设计规范》
7.3.1.1
(8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。
7.3.2.12电缆沿坡度敷设时,中间接头应保持水平。
7.3.2.13沿坡度或垂直敷设油浸纸绝缘电缆时,其敷设水平高差不应大于表7.3.2.13所列数值。

其实归纳下就是:
1.电缆型号的选择;
2.电缆的固定要求。
仅供参考,谢谢!
回复
c-g
2008年01月15日 14:35:01
15楼
要是遇到5,6米高的挡墙怎么办
回复
ylbyu
2008年01月15日 19:24:41
16楼


穿管保护啊。
回复
bianying006
2009年05月09日 19:17:43
17楼
我在做室外工程设计时也遇到同样的问题,电缆敷设遇到十几米高的挡墙,查设计手册,YJ(L)V32电缆可敷设在高差较大的环境中,可是如何固定?上下都要做工作井吗?电缆在室外垂直敷设有标准图可依吗?