排水管阻火圈设置相关问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年04月12日 10:49:22
只看楼主

DN100以上的排水管需要加阻火圈,具体哪些部位要加呢,规范有没有规定呢?给排水管道井内的排水管 生活阳台排水管 景观阳台排水管 厨房排水管 厕所排水管等住宅内的DN100以上的排水管都需要加阻火圈吗?谢谢!

DN100以上的排水管需要加阻火圈,具体哪些部位要加呢,规范有没有规定呢?

给排水管道井内的排水管 生活阳台排水管 景观阳台排水管 厨房排水管 厕所排水管等住宅内的DN100以上的排水管都需要加阻火圈吗?谢谢!


免费打赏
toumingweixiao000
2014年04月12日 12:47:37
2楼
你可以查一下96S341第30页。
呃...我不确定这个标准图是不是最新的
回复
raoysh
2014年04月12日 18:30:41
3楼
建水规范4.3.11及条文解释有规定的,≥DN100,高层,明装三者具备
回复
xyzpilot
2014年04月14日 22:25:39
4楼
那就是所有房间的排水管都要安装了吧,你们现场也是怎么做的吗?
回复
云飘飘
2014年04月15日 06:48:11
5楼
阳台、厨房排水管一般都是De75的。
回复
xyzpilot
2014年04月16日 11:18:10
6楼
如果是DN100的呢?要加吗?
回复
cjq3343
2014年08月13日 14:33:05
7楼
谁知道高层排水管井大于1平米时要安装阻火圈,是那条规范规定的?