如何对独立基础进行加固处理
zhuchendan
zhuchendan Lv.2
2014年04月11日 19:22:14
来自于地基基础
只看楼主

先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。

先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.
这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
免费打赏
miaotian001
2014年04月11日 21:27:35
2楼
第一污水管改道。
第二基础分设、增加面积。
批三改设二个桩基。
回复
zhuchendan
2014年04月11日 23:36:53
3楼
miaotian001 发表于 2014-4-11 21:27 第一污水管改道。第二基础分设、增加面积。批三改设二个桩基。第一第三种和甲方施工单位已经讨论过考虑成本问题基本不同意。第二种可行,但是增加面积具体如何进行计算从而不影响管道还望赐教。另外设基础梁是否可行?谢谢。
回复