本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:20 编辑 工程概况: 1.基坑深度10.5m~11.7m,地质构造主要为全风化片麻状花岗岩,强风化片麻状花岗岩,中风化片麻状花岗岩。地下水主要为基岩风化裂隙水。 2.支护形式:灌注钢管桩(钢管桩长=基坑深度+3m,管外径159mm,壁厚6mm,注浆材料为P.O42.5硅酸盐水泥浆),土钉墙,锚杆桩墙,外加表面喷护砼。 现场图片:
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:20 编辑
工程概况:
1.基坑深度10.5m~11.7m,地质构造主要为全风化片麻状花岗岩,强风化片麻状花岗岩,中风化片麻状花岗岩。地下水主要为基岩风化裂隙水。
2.支护形式:灌注钢管桩(钢管桩长=基坑深度+3m,管外径159mm,壁厚6mm,注浆材料为P.O42.5硅酸盐水泥浆),土钉墙,锚杆桩墙,外加表面喷护砼。
现场图片:
1.东侧
东侧基坑放坡,只是没有钢管桩
2.北侧
放大一点,看得清楚
再放大一点,看得更仔细
再换一处,看一看,槽边距离防水层2.0m~2.5m不等,今后防水层处还要做砖模防护
北侧是竖立面,槽边有钢管桩,间距0.5m,标注一下
再来一张正面的
基坑南侧情况跟北侧一样
现在计划今后回填土,先回填至第一道槽钢位置(以北侧为例)时,拆除槽钢,随着回填土的进行,上来以后,再陆续拆除每层槽钢。
难题:
1.其他工地有没有拆除基坑支护槽钢的例子?拆除是否有坍塌的危险?
2.我的简单拆除方案是否可行?有更好的方案,大家可以探讨一下。
3.拆除工人的安全措施怎样保障更好?
4.其他需要注意的事项,大家可以提出来探讨探讨。
14楼
dinan007 发表于 2014-4-12 00:26 做了土方回填,对预加的应力释放应该会起到阻挡的效果,为什么说效果不大呢?求解效果应该是有,但应该不是很明显,毕竟围护是以槽钢作为预应力的荷载的传递。而回填的土仅仅只能起来有限的阻挡,而不能有效的对预加应力的进行传递(楼上说的很清楚),毕竟槽钢的刚度及韧性是回填土所不能替代的。纯属个人看法,勿喷。
回复
15楼
拆除的时候,别一道槽钢一次性拆除,分段吧,拆一段,回填一段
回复
16楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-15 11:13 编辑
锚索、腰梁施工的时候,是开挖到这层腰梁下500 ,施工此层的锚索和腰梁。拆除的过程正好反过来,回填到到腰梁位置拆除此层腰梁,此时地下室、回填土共同对支护桩起到和锚索一样的作用。回填的时候要做到对称进行,东西、南北这么进行。
回复
17楼
sds1020 发表于 2014-4-14 20:09 效果应该是有,但应该不是很明显,毕竟围护是以槽钢作为预应力的荷载的传递。而回填的土仅仅只能起来有限 …认同,是这个道理
回复
19楼
limin369 发表于 2014-4-14 21:26 拆除的时候,别一道槽钢一次性拆除,分段吧,拆一段,回填一段是的,也需要和土方回填的队伍协调好,配合好:handshake
回复
20楼
chy8300 发表于 2014-4-11 22:27 1、为了回收这俩钱,还是有危险地。2、是否可以拆除,还是要请示下基坑围护设计单位。3、即时分层做了土 …朋友,能具体谈一谈拆除进行中,各施工工种人员的安全措施吗?:handshake
回复
21楼
甲方施工员 发表于 2014-4-12 14:20 有支护桩保护的部位拆除应该没问题,没有保护的地方如果扰动不是很大,拆除应该也没多大问题朋友,能具体谈一谈拆除进行中,各施工工种人员的安全措施吗?:handshake
回复
22楼
limin369 发表于 2014-4-14 21:26 拆除的时候,别一道槽钢一次性拆除,分段吧,拆一段,回填一段朋友,能具体谈一谈拆除进行中,各施工工种人员的安全措施吗?:handshake
回复
23楼
dinan007 发表于 2014-4-16 11:31 朋友,能具体谈一谈拆除进行中,各施工工种人员的安全措施吗?拆除作业,吊装作业主要就是注意基坑变化,以防突发事件,防范高空坠落打击
回复
26楼
这道程度还是很危险的,需要编制施工方案。支护单位一般都不同意拆除的,毕竟出现安全事故他们要承担责任。现实中都是施工单位为了赚这比钱都是偷偷的私自拆除。因为基坑10米高,建议第一道 与第二道别拆除了,至于拆几层还要看基坑边的荷载情况,要是经常走车或是接近道路,最好就别拆了,基坑是最容易出安全事故的部位,如果真的为了这十几万,感觉没必要冒这么大风险。
回复