预作用系统中大空间厂房喷淋的设计问题
tongxuan_1979
2007年09月28日 16:44:37
只看楼主

一电子厂房,四层.喷淋系统采用预作用系统,用电气单连锁控制,设计了感烟火灾自动报警系统,现存在几个问题:1.是否必须设空压补气装置.2.厂房内一层(6m)与二层(9m)之间有一部分9米的挑空部分,按规范普通型喷头不满足,参考了本站的很多信息,不确定可否用早期快速响应喷头,但快速响应喷头缩短了灭火时间,使管网充水的时间缩短,更影响快速灭火的要求.同时对ESFR喷头也有只用在湿式系统及仓库中的情况.请大家帮忙怎么解决这类问题,谢谢~

一电子厂房,四层.喷淋系统采用预作用系统,用电气单连锁控制,设计了感烟火灾自动报警系统,现存在几个问题:1.是否必须设空压补气装置.2.厂房内一层(6m)与二层(9m)之间有一部分9米的挑空部分,按规范普通型喷头不满足,参考了本站的很多信息,不确定可否用早期快速响应喷头,但快速响应喷头缩短了灭火时间,使管网充水的时间缩短,更影响快速灭火的要求.同时对ESFR喷头也有只用在湿式系统及仓库中的情况.请大家帮忙怎么解决这类问题,谢谢~
免费打赏
tongxuan_1979
2007年09月29日 12:25:36
2楼
怎么没人发表下意见呢?
回复
tongxuan_1979
2007年09月29日 12:26:40
3楼
请在线朋友给于指点~
回复
sz012500
2007年09月29日 13:03:34
4楼
1.首先没有必要去设置空气补压机 系统中的压力开关设置警报装置就可以了 当你的管网中出现漏气的时候 你的微型空压机充气能力无法维持原来的压力的时候,管网压力下降使得压力开关送出报警信号 报警铃响 然后再做处理就行了
2.你采用大喷头的喷淋效果会更好
回复
sz012500
2007年09月29日 13:05:34
5楼
大水滴的喷头
回复
sz012500
2007年09月29日 13:13:18
6楼
建议防止系统压力泄露 应采用隔膜式雨淋阀 在其后管道内注少量清水 封闭阀口,或者在阀后安装带橡胶垫圈的止回阀
回复
某日某月
2007年09月29日 14:35:47
7楼
只能说是学习一下!