人工接地极能否共用
hlf20100110
2014年04月11日 10:50:35
来自于防雷减灾
只看楼主

两栋独立建筑,挨的很近。中间打了一组人工接地极,施工方想两栋房子共用这个人工接地极。我们甲方回复必须单体建筑单独打,但是我也没有规范依据,想问问到底能否共用啊,哪个规范可以查到。谢谢!!!

两栋独立建筑,挨的很近。中间打了一组人工接地极,施工方想两栋房子共用这个人工接地极。我们甲方回复必须单体建筑单独打,但是我也没有规范依据,想问问到底能否共用啊,哪个规范可以查到。谢谢!!!
免费打赏
兵长
2014年04月15日 16:50:39
12楼
dianqipanli 发表于 2014-4-12 04:46 看来楼主是甲方,其实回答施工方也很容易,让施工方拿出可以共用的规范依据。施工方也可以 让业主拿出不可以共用的规范依据 ;P
回复
qincyu2
2014年04月15日 17:10:17
13楼
本帖最后由 qincyu2 于 2014-4-17 14:48 编辑

2个系统接地极共用,要小于他们两个接地电阻最低值,例如A的接地电阻设计是4欧姆,B的是1欧姆,那么2个接地系统并联接地电阻值要小于1欧姆
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月15日 17:16:41
14楼
主要看接地电阻能不能达到要求
回复
jianzhudianqic
2014年04月15日 17:55:37
15楼
xuexile!!!
回复
doublexr
2014年04月15日 19:31:52
16楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-4-15 17:16 主要看接地电阻能不能达到要求可以公用……无规范要求,全厂最终的接地都是联合接地的,满足冲击电阻要求就可以了
回复
xxyyai
2014年04月15日 22:40:20
17楼
时刻为雷电流提供通路。较小的雷电流通过电容放电
回复
xrg885
2014年04月16日 07:27:37
18楼
应该可以,
回复
liyanjunx
2014年04月16日 15:30:31
19楼
只要接地达到要求,是可以共用。
回复
phuage2011
2014年04月16日 19:16:18
20楼
学习了,受益匪浅!
回复
deng7982888
2014年04月16日 20:53:01
21楼
设计的接地电阻一样是可以公用的
回复

相关推荐

APP内打开