两栋独立建筑,挨的很近。中间打了一组人工接地极,施工方想两栋房子共用这个人工接地极。我们甲方回复必须单体建筑单独打,但是我也没有规范依据,想问问到底能否共用啊,哪个规范可以查到。谢谢!!!
两栋独立建筑,挨的很近。中间打了一组人工接地极,施工方想两栋房子共用这个人工接地极。我们甲方回复必须单体建筑单独打,但是我也没有规范依据,想问问到底能否共用啊,哪个规范可以查到。谢谢!!!
2楼
看来楼主是甲方,其实回答施工方也很容易,让施工方拿出可以共用的规范依据。
回复
3楼
可以共用,除非需要隔离,而且因为距离很近,并不能做到真正意义上的隔离
回复
4楼
我认为,只要接地电阻和接地容量符合要求,两个建筑物共同使用没有问题。但如果两个不同的接地装置进行连接,则一般不可!因为有可能不等电位。
回复
5楼
只要接地电阻能达到要求没必要要求那么严格 功能达到就可以了 不能教条主义
回复
6楼
只要每栋楼的接地冲击(不是工频)电阻小于4欧姆几栋楼共用都是可以的。
回复
7楼
只要接地电阻合格,完全可以。
回复
8楼
应该可以,反过来想,两个离得很近的建筑,想象下,如果上面某层开始用连廊联通,应该可以用一个接地极。
回复
9楼
很好 学习了 谢谢楼主
回复
10楼
按景观接地思路考虑,建筑20米外的设备采用TT系统,另作接地。近距离的建筑应该公用。。
回复
11楼
好像没有规范要求。可以共用一个接地网,满足电阻要求就行!
回复