本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 编辑 我昨天去工地发现了一个问题,翻了半天图集也没找到做法。 情况是这样的:柱子的纵向筋先是绑扎(20的螺纹钢),在绑扎的上部30cm处又进行了一次机械连接。可能是施工单位不想浪费材料,这种做法行吗?请大家帮我指正一下。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 编辑
我昨天去工地发现了一个问题,翻了半天图集也没找到做法。
情况是这样的:柱子的纵向筋先是绑扎(20的螺纹钢),在绑扎的上部30cm处又进行了一次机械连接。可能是施工单位不想浪费材料,这种做法行吗?请大家帮我指正一下。
2楼
看建筑什么
回复
3楼
不行!
先从施工工艺上说,先绑扎后机械连接,由于机械连接要用扭力扳手,这样原本绑扎好的钢筋在机械连接的时候容易松动!
最重要的是,无论是绑扎连接,还是机械连接,都算是接头,同一根纵向受力钢筋上存在多个接头?!距离还这么近?!
回复
4楼
同一根受力钢筋不允许出现两个接头,而且连接方式混乱更不可以
回复
5楼
接头的设置位置,数量,形式等,都 有规范进行规定的。
回复
6楼
前面大师们说的对,都是接头。有数量的要求。
回复
7楼
GB50204-2002混凝土质量验收规范和GB50666-2011混凝土结构工程施工规范的第5.4.3条均规定:同一纵向受力钢筋不宜设置二个或二个以上的接头。其他很多跟钢筋连接沾边的图集、规范都会有相同要求。
施工单位这么做只能是为了节约钢筋,应当坚决令其拆除、返工
回复
8楼
接头数量有规定,话说这也太省了吧
回复
9楼
学习学习。
回复
10楼
“不宜设置二个或二个以上的接头”又不是“禁止设置2个接头”
凭什么不能设置2个接头
回复