请教各位什么情况下考虑消防车从消防水池取水??有没有规定
请教各位什么情况下考虑消防车从消防水池取水??有没有规定
2楼
当设消防水池且消防水池存有室外消防水量时,可在消防水池上设取水口,供消防车用,当服务半径满足时,可不用在设室外消火栓。
回复
4楼
设消防水池肯定是你市政管道是支状或只有一条进水管,并且室内外消防用水量之和大于25L/S,规范上面有的,我觉的你这个问题要问成什么情况下要设消防水池比较好。可以看下建规8.6.1
回复
5楼
主要看市政水能不能满足室外消防水用量的要求,如果不能满足,消防水池体积就要包括一部分室外消防用水量。自然这时候消防车要从消防水池吸水啊
回复