(求教)变压器保护定值整定问题
downs120
downs120 Lv.7
2014年04月10日 16:59:27
只看楼主

如图中所示接地点接地的时候,10/0.4kv变压器保护整定的时候,跟☆处的最大短路容量和最小短路容量都有关系吗?菜鸟求高手指点,多谢!

如图中所示接地点接地的时候,10/0.4kv变压器保护整定的时候,跟☆处的最大短路容量和最小短路容量都有关系吗?菜鸟求高手指点,多谢!

IMG_20140410_163913.jpg

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年04月11日 18:55:37
12楼
你这个好像在短路电流计算这一章里有一样的例子。在无限大容量系统中,低压侧和高压侧某点短路的计算
回复
lesonlee
2014年04月11日 23:56:01
13楼
downs120 发表于 2014-4-11 08:54 还是有些不明白,如果图中10/0.4kv变压器只设过流断和速断保护,是不是只要知道最大短路容量就行了?個人觀點~僅供參考~一般變壓器高壓(電源來源端)側用過流及瞬跳~低壓側用過流及短延時(考量電感性負載及饋電回路的保護協調)~35KV等級的系統阻抗對整體影響還不明顯~110KV以上就有極大的影響~一般計算區管老前輩已經說明~然而整個還是有保護協調上的需要~另外~針對(單相)接地故障~也需要取得各級的保護協調~現今一般案例似乎用不到您提及的最小短路容量了~(除非是電網系統間的21RELAY)以上說明希望對樓主您有所幫助~
回复
downs120
2014年04月14日 09:27:15
14楼
lesonlee 发表于 2014-4-11 23:56 個人觀點~僅供參考~一般變壓器高壓(電源來源端)側用過流及瞬跳~谢谢您的回答,速断保护根据短路容量计算,过流保护根据低压侧的变压器容量计算对吧
回复
lesonlee
2014年04月15日 03:07:11
15楼
downs120 发表于 2014-4-14 09:27 谢谢您的回答,速断保护根据短路容量计算,过流保护根据低压侧的变压器容量计算对吧個人觀點~僅供參考~一般來說~是這樣~但更精準的說法是~視保護(隔離)要求~做保護(隔離)設定~(根據設備器材與系統特性~由點到線乃至全面之考量~再一一給予規劃及確定~其中需要不停的反覆推敲與自省~…抱歉!囉嗦了~):D:D:D
回复
downs120
2014年04月15日 08:30:35
16楼
lesonlee 发表于 2014-4-15 03:07 個人觀點~僅供參考~一般來說~哈哈,不啰嗦,谢谢您耐心的回答,以后还得跟您多多学习啊!
回复
electricity
2024年11月11日 23:16:03
17楼

没有关系

回复
yj蓝天
2024年12月13日 08:03:58
18楼

和这两个都没有关系

回复

相关推荐

APP内打开