大家好,我是新手,有一个PT爆炸的案例急需帮忙解决,好像看现场是二次侧烧的比较严重,一次侧有少量烧伤,帮忙判断一下是什么原因。十分感谢!
大家好,我是新手,有一个PT爆炸的案例急需帮忙解决,好像看现场是二次侧烧的比较严重,一次侧有少量烧伤,帮忙判断一下是什么原因。十分感谢!
2楼
这里人好少,你去供配电那问问
回复
3楼
二次侧电压小线发生短路吧?
检查二次电压线路是否短路,二次电压的熔丝太大(或断路器配的太大)。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-20 11:54 二次侧电压小线发生短路吧?检查二次电压线路是否短路,二次电压的熔丝太大(或断路器配的太大)。挺吓人啊,以前做实验的时候都在旁边的
回复
5楼
炸的面目全非啊。试验通过说明互感器合格,有一定的耐压水平。投入运行时间不长就发生惨烈的损毁。怀疑匝间绝缘不够设计要求,还可能有气泡,运行时间不能持久,绝缘击穿,发生匝间短路。
回复
6楼
产品运行多长时间,时间短可能是二次接线不当引起短路,如果运行一段时间可能是二次绕组匝间短路引起。
回复
7楼
做试验肯定没做到位 有没有对PT实际通电呢?看看有没有开口。一半都是开口那组线接错了,或者短路。
回复
8楼
路过的学习一下
回复
9楼
第七轮月 发表于 2014-5-4 12:41 做试验肯定没做到位 有没有对PT实际通电呢?看看有没有开口。一半都是开口那组线接错了,或者短路。不会说错吧?就是开口Δ短路,正常情况也不会烧。PT要做变比试验的,有匝间短路就会发生试验电流过大,所以,匝间短路的事情正常不会发生。从二次线圈烧毁严重来看,就是外面线路有短路!(不是PT本身的问题)
回复
10楼
这个应该是二次回路出的问题
回复