在空调冷冻水冲洗过程中出现的问题
别问我是谁
2014年04月10日 15:55:01
只看楼主

在空调水系统冲洗过程中,只开了一台水泵运转,但是水泵的进水口的压力表上读数为0,在出水口的压力表上读数为0.4MPa,这个是什么原因?是否是正常的

在空调水系统冲洗过程中,只开了一台水泵运转,但是水泵的进水口的压力表上读数为0,在出水口的压力表上读数为0.4MPa,这个是什么原因?是否是正常的
免费打赏
别问我是谁
2014年04月10日 15:58:20
2楼
在线等回答,求高手解答
回复
益元
2014年04月10日 21:04:12
3楼
回水量不够或水泵定压点变了
回复
别问我是谁
2014年04月10日 21:58:58
4楼
yiyan124 发表于 2014-4-10 21:04 回水量不够或水泵定压点变了正常情况下不是水泵进出口压差过大的话就可以判断过滤器需要清洗,但是现在入口压力直接没有,但是把压力表的旋塞阀打开到排气又有水注往外冲……
回复
益元
2014年04月11日 21:13:41
5楼
闭式水系统,压力为零并不是没水,而且你的表精度可能不够,除非是负压,才会没水。
回复
别问我是谁
2014年04月13日 16:33:34
6楼
yiyan124 发表于 2014-4-11 21:13 闭式水系统,压力为零并不是没水,而且你的表精度可能不够,除非是负压,才会没水。似乎就是负压,因为我把排气阀打开就会往里吸气。现在情况是水泵停止,就会有水在入口端,打开排气阀会出水,但是一旦启动水泵,打开排气阀就会吸气,而且水泵运转的声音不正常,像空转一样响声很大
回复
zhanren1111
2014年04月13日 19:09:12
7楼
系统里有空气
回复
zhanren1111
2014年04月13日 19:10:59
8楼
水系统的最高位出水了没有
回复
益元
2014年04月13日 21:26:41
9楼
回水量少于水泵抽水量,就出现负压,你要检查阀门和过滤器
回复
tjt15408
2014年04月14日 10:43:04
10楼
我觉得是系统回水量少,应该检查是否系统内有阀门关上了;或是水泵选大了
回复
一名工人588
2014年04月14日 16:24:35
11楼
和水泵扬程有关系!!!!!!!!