室内接地干线需要与防雷引下线连接吗?
bear881211
Lv.4
2014年04月10日 10:07:21
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
请问,室内接地干线需要与引下线连接吗?
请问,室内接地干线需要与引下线连接吗?
免费打赏
axin_6556
2014年04月10日 10:46:47
2楼
帮你顶一下,新人路过。。。
回复
bear881211
2014年04月10日 13:56:25
3楼
axin_6556 发表于 2014-4-10 10:46 帮你顶一下,新人路过。。。谢谢了,:)
回复
bear881211
2014年04月10日 15:03:08
4楼
有哪位知道的吗?谢谢啦。
回复
qaz666
2014年04月10日 21:40:48
5楼
不需要,但是实际上接地线是和引下线在结构内是联通的
回复
jasior
2014年04月10日 23:12:50
6楼
描述不详细,离着远没必要,挨着可以连
回复
niubei1990
2014年04月11日 11:24:03
7楼
必须需要啊、你接地干线网利用基础钢筋跟结构柱内钢筋就是焊接啊
回复
多多指教
2014年04月11日 14:02:18
8楼
接地网络是公用的,所以到最后还是相当于连在了一起
回复
九天之上
2014年04月20日 11:07:52
9楼
最终必然是连在一起的
回复
相关推荐
外表坚固,室内柔软而温暖 - Ferskle度假屋
建筑方案设计
2024-06-26 09:40:42
从新疆到广东,从花园植物到室内植物,来自10位花友的过冬养护分享
园林绿化养护
2024-06-25 16:57:38
建筑、室内、景观融于一体 - NANA烘焙咖啡厅
建筑方案设计
2024-06-25 11:10:51
空调室内机吹水,常见的问题解有哪些?
暖通资料库
2024-06-24 16:22:16
室内排水系统质量通病防治手册
建筑给排水
2024-06-24 16:07:01
优化最不利点室内消火栓压力的策略与技巧
建筑消防给水
2024-06-24 15:59:12
50㎡ 去掉阳台隔断墙,室内空间更显大!
居住建筑设计
2024-06-21 15:21:49
高新创合中心室内设计:生态科技,未来办公体验
建筑方案设计
2024-06-20 13:52:32
室内消火栓按钮如何设置?
建筑消防给水
2024-06-18 17:01:14
室内外消防给水管道的设计要点
建筑消防给水
2024-06-18 16:50:10
15 个间接照明项目,营造室内氛围
建筑方案设计
2024-06-18 14:08:49
浙江省建筑设计研究院中标湖州市太湖湾单元CBD项目(次地标)室内精装修设计
建筑方案设计
2024-06-18 11:50:35
室内排水管道穿楼板渗漏解决方案
建筑给排水
2024-06-17 11:52:53
将四季之美带入室内 - 玉川高岛屋公共空间
建筑方案设计
2024-06-14 15:45:47
国家高山滑雪中心室内工程设计
建筑方案设计
2024-06-14 15:45:27
室内和室外的和谐统一 - 名古屋之家
建筑方案设计
2024-06-14 15:43:31
机电安装工程质量通病防治手册:室内给水系统
建筑给排水
2024-06-14 15:18:39
无可挑剔的室内精装修创优工程的150条精装修施工标准及现场效果展示!
家装设计
2024-06-14 09:29:12
建筑室内装修地面找平质量问题成因和相应处理措施
结构资料库
2024-06-12 14:19:41
照明装置的安装规范与室内线路的安装工序
照明工程
2024-06-11 16:45:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开