高层地下室机械排烟时的补风, 《高规》补风量不宜小于排烟量的50%, 可以不用机械补风而是采用设置窗井的自然补风做法吗?如果采用设置窗井的自然补风做法,按照《高规》 ,这个窗井在室内可开启窗面积不应小于地下室面积的2%。
高层地下室机械排烟时的补风, 《高规》补风量不宜小于排烟量的50%, 可以不用机械补风而是采用设置窗井的自然补风做法吗?如果采用设置窗井的自然补风做法,按照《高规》 ,这个窗井在室内可开启窗面积不应小于地下室面积的2%。
2楼
各位大神求解,在线等。。。
回复
3楼
一般高层地下室大多采用机械补风。
如果采用自然窗井自然进风,也是可以的。
但要控制进风通路的阻力不大于15Pa。
实际操作中,这个阻力不好算,
我一般是控制风速小于2米每秒
回复
4楼
我所在城市以前可达到3米秒,现在是控制风速小于0.5米每秒,就是按最坏的结果要求设计
回复
5楼
我可以教你 QQ295562725 这些问题不是一两句话能说明白的
回复
6楼
大多数只有一层地下车库的都采用窗井自然补风,主要是根据窗井大小、风速来计算风量