消防泵放水&溢流井
muyi_happy
muyi_happy Lv.3
2014年04月09日 11:19:36
只看楼主

规范里写消防泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。想请问这个检查试验是怎么做的,不是在建筑物最高点有试验消火栓吗?另外,防超压一般设置的安全阀和泄水阀是如何选用的另外,图集05S804里有溢流井的做法,这个溢流井是什么情况下设置,具体什么作用。本单位没师傅带,我自己的想法不知道是对是错,这在设计院是很悲催的事情,还请论坛里的大师们不吝赐教,不胜感激

规范里写消防泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。想请问这个检查试验是怎么做的,不是在建筑物最高点有试验消火栓吗?另外,防超压一般设置的安全阀和泄水阀是如何选用的
另外,图集05S804里有溢流井的做法,这个溢流井是什么情况下设置,具体什么作用。
本单位没师傅带,我自己的想法不知道是对是错,这在设计院是很悲催的事情,还请论坛里的大师们不吝赐教,不胜感激
免费打赏
l18917
2014年04月09日 11:41:43
2楼
帮你顶一下,等待高手回答
回复
muyi_happy
2014年04月09日 12:08:41
3楼
l18917 发表于 2014-4-9 11:41 帮你顶一下,等待高手回答谢谢啦:D:D
回复
axin_6557
2014年04月09日 12:23:42
4楼
帮你顶下!!!!
回复
lichangan1000
2014年04月09日 11:19:37
5楼
1.你可以看看,标准图04S204-9消防泵出水管如何理解的。按其设计就没问题。
2.屋顶试验消火栓是检查消防泵扬程选择是否满足压力要求。
3.消防泵定期需要试运转,防止生锈锈死,故需要定期运转,此时不需要系统带压,所以直接进入消防水池。
4.防超压措施,是相对于一个消火栓或一个喷头时,不是消防泵标准工况时压力增高情况下需要泄压而设。此时选择泄压阀(持压阀),不选择安全阀。前者可以持续泄压且保证系统一定压力,而安全阀适用瞬间泄压。
5.05S804溢流井,与消防水池无关。或用不到。一般地下式消防水池,溢流到泵房集水坑即可。
回复
muyi_happy
2014年04月09日 17:13:28
6楼
axin_6557 发表于 2014-4-9 12:23 帮你顶下!!!!不小心回复错了,不过谢谢你帮顶
回复
muyi_happy
2014年04月09日 17:13:51
7楼
lichangan1000 发表于 2014-4-9 16:58 1.你可以看看,标准图04S204-9消防泵出水管如何理解的。按其设计就没问题。2.屋顶试验消火栓是检查消防泵 …水泵试运转的时候水不进消防水系统吗?等于是直接从水池吸水,开着放水阀又直接回水池了?PS:我看我们之前有个项目地下消防水池的溢流管出来接入了溢流井,不太理解他是啥作用
回复
muyi_happy
2014年04月09日 17:40:47
8楼
lichangan1000 发表于 2014-4-9 16:58 1.你可以看看,标准图04S204-9消防泵出水管如何理解的。按其设计就没问题。2.屋顶试验消火栓是检查消防泵 …溢水井我基本想明白了,谢谢。图集上说明里说是溢水井的进出水管标高要相同,之前一个有经验的别的部门的做的进低出高,不太理解。再就是进水出管距离井都有200以上的距离,这是啥作用呢
回复
云飘飘
2014年04月10日 06:48:38
9楼
泵的出水管上做防水试验管,一般在闸阀与止回阀之间,两台泵可以合用一套,泄压阀与试水一般设在一起
回复
lichangan1000
2014年04月10日 12:41:14
10楼
muyi_happy 发表于 2014-4-9 17:40 溢水井我基本想明白了,谢谢。图集上说明里说是溢水井的进出水管标高要相同,之前一个有经验的别的部门的 …可以理解为沉积高度,也可以理解为套管施工最小距离。其实二者都不重要。进出标高往往决定于市政能否排进去。消防水池很少采用溢流井做法,溢流到室内,在经潜水泵提升排至室外。定期巡检,水泵从水池吸水再回到水池,不一定要溢流。即使有,量也很少。
回复
lichangan1000
2014年04月10日 12:43:45
11楼
溢流井其实质是怕市政污水或雨水倒灌。污染水质。
回复

相关推荐