请教大家,下面的配电系统设置能不能满足一个小功率二级负荷的供电要求
tan213
tan213 Lv.12
2014年04月09日 10:12:09
只看楼主

有两个问题:1、一个小工程,二层的消防队办公楼,一层有消防车车库,二层有通信室、会议室等,定为二级负荷是否合理?2、假定合理的话,图中所设置的配电系统能不能满足二级负荷的供电要求?希望各位前辈不吝赐教,在此谢过了。

有两个问题:
1、一个小工程,二层的消防队办公楼,一层有消防车车库,二层有通信室、会议室等,定为二级负荷是否合理?
2、假定合理的话,图中所设置的配电系统能不能满足二级负荷的供电要求?

希望各位前辈不吝赐教,在此谢过了。


免费打赏
absintheyang
2014年04月09日 11:27:22
2楼
我也是新手,简单说一下自己的看法。
1,定为二级负荷是合理的,有通信室,消防队的通信断了影响颇大;
2,进线开关设置偏小
回复
云飘飘
2014年04月09日 13:04:12
3楼
通信室可定为二级负荷,备用电源可以采用蓄电池组。至于应急照明应该为三级负荷,可以采用自带蓄电池
回复
电气老孙
2014年04月09日 13:55:26
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-9 13:04 通信室可定为二级负荷,备用电源可以采用蓄电池组。至于应急照明应该为三级负荷,可以采用自带蓄电池同意,普通应急照明多层建筑根据室外消防用水量来确定的,按照你说的计算下来室外消防用水量肯定不到25L/S,应急照明就是三级负荷
回复
tan213
2014年04月09日 14:41:31
5楼
云飘飘 发表于 2014-4-9 13:04 通信室可定为二级负荷,备用电源可以采用蓄电池组。至于应急照明应该为三级负荷,可以采用自带蓄电池你好,如果这个建筑的用电定为二级负荷,用不用设置两个回路供电?如果不用两个回路,该怎么设置这个配电系统?请说说您的想法,谢谢指点。现在概念有点模糊。
回复
qq359879362
2014年04月09日 16:55:46
6楼
二级负荷,你有UPS供电,双电源毫无意义,双电源有切换时间,你这是画蛇添足。
回复

相关推荐

APP内打开