背景:从《建筑给水排水设计规范》3.5.6中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:q = 0.2α式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;α—— 根据建筑物用途定的系数使用上式时应注意下列几点:

背景:

从《建筑给水水设计规范》3.5.6中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算

q = 0.2α

式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;

N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;

α—— 根据建筑物用途定的系数

使用上式时应注意下列几点:

a.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量为设计秒流量

b. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

c. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5 计, 计算得到的q 附加1.20 L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量

当大便器采用延时自闭冲洗阀时,查《建筑给水水设计规范》3.1中表3.1.14知:延时自闭冲洗阀额定流量为1.2L/S,给水当量为6L/S,洗手盆额定流量为0.1,当量为0.5

假设:一个3层的建筑,公共卫生间,2个洗手盆,2个大便器(采用延时自闭冲洗阀

取α= 1.5 ,则 q = 0.2 * 1.5 * (2^1/2) + 1.2= 1.62 L/S

选管径,最小要选DN40的管才符合要求

问题12:接有一个延时自闭冲洗阀的大便器需要这么大的管径,是不是有点不合适?

问题延伸:我们从《建筑给水水设计规范》3.1中表3.1.14,可查得,延时自闭冲洗阀的额定流量1.2,按这个计算,要差不多要选DN32的管子,而表格中,连接的最小管径是DN25,照这样讲的话,这个连接管径是不是有点小了?

实际中,我们看到的公共卫生间装有延时自闭冲洗阀的连接管径一般都只是DN25的或者是DN32的,这个是什么原因?


当然规范上计算的是按照最大流量算的,但是实际上卫生间安装的带自闭冲洗阀的大便器都用的是DN25的连接管道,它是考虑到一个卫生间里所有大便器不是同一时间冲水。所以DN25的管道足够满足要求了。


问题2:在设计中水力计算中,按最大流量来算,则管径及相关流速如何确定?沿程水头损失是如何确定的?(主要是计算公式中管径及设计流量是如何确定)
免费打赏
raoysh
2014年04月09日 13:33:31
2楼
设计流量计算正确,根据平均经济流速就可以选管径了3.6.9