关于防水,分为地下结构防水盒屋面结构防水两部分。其中地下结构防水提到,一级防水的要求和屋面防水有区别的:地下结构防水:地下工程防水等级分四级[1] 一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1] 二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1] 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 0.1% ,单个湿渍面积不大于 0.1 ㎡,任意 100 ㎡防水面 积不超过 2
地下结构防水: 地下工程防水等级分四级 [1]
一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1]
二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1]
工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的
0.1%
,单个湿渍面积不大于
0.1
㎡,任意
100
㎡防水面 积不超过
2
处
其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的
0.2%
,单个湿渍面积不大于
0.2
㎡,任意
100
㎡防水面积不超过
3
处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于
0.05L /
(㎡
.d
),任意
100
㎡防水面积上的渗水量不大于
0.15L /
(㎡
.d
)
三级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂[1]
单个湿渍面积不大于
0.3 m2
,单个漏水点的漏水量不大于
2.5L/d
,任意
100 m2
防水面积不超过
7
处
四 级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂。[1]
而屋面防水直接交待了设防要求:一级防水:三道或三道以上设防;二级防水:二道及以上......