地下室防水和屋面防水的区别
longlong9917
2014年04月08日 11:13:11
来自于建筑施工
只看楼主

关于防水,分为地下结构防水盒屋面结构防水两部分。其中地下结构防水提到,一级防水的要求和屋面防水有区别的:地下结构防水:地下工程防水等级分四级[1] 一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1] 二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1] 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 0.1% ,单个湿渍面积不大于 0.1 ㎡,任意 100 ㎡防水面 积不超过 2

关于防水,分为地下结构防水盒屋面结构防水两部分。其中地下结构防水提到,一级防水的要求和屋面防水有区别的:
地下结构防水: 地下工程防水等级分四级 [1]
一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1]
二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1]
工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 0.1% ,单个湿渍面积不大于 0.1 ㎡,任意 100 ㎡防水面 积不超过 2
其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的 0.2% ,单个湿渍面积不大于 0.2 ㎡,任意 100 ㎡防水面积不超过 3 处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于 0.05L / (㎡ .d ),任意 100 ㎡防水面积上的渗水量不大于 0.15L / (㎡ .d
三级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂[1]
单个湿渍面积不大于 0.3 m2 ,单个漏水点的漏水量不大于 2.5L/d ,任意 100 m2 防水面积不超过 7
四 级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂。[1]

而屋面防水直接交待了设防要求:一级防水:三道或三道以上设防;二级防水:二道及以上......
对地下结构防水没有设防要求。我想问的是,大家对地下结构防水设防如何理解:设计要求柔性防水为3+3mm;我想变更为一道4mm是否可行。前提是底板为防水底板哈
守望者
2014年04月08日 13:09:33
2楼
这个应该不可以,因为防水规范上一级防水对防水卷材的道数和厚度都有要求。
回复
我本平凡
2014年04月08日 13:26:46
3楼
有时候不是你想变就能变得了的
回复
diabloboy521
2014年04月08日 14:00:25
4楼
不行的!
防水层数也是有要求的!
回复
longlong9917
2014年04月09日 10:54:50
5楼
拜托各位,大家是否有理论支持你们的评论,因为我查了,没有找到,对地下结构的防水解释
回复
longlong9917
2014年04月09日 10:55:18
6楼
diabloboy521 发表于 2014-4-8 14:00 不行的!防水层数也是有要求的!请问能帮我提供理论吗,谢谢
回复
lhs5182008
2014年04月10日 14:16:09
7楼
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
3.0.5 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
防水工程使用部位不同,要求不同,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。
回复
xtw012
2014年04月10日 15:13:23
8楼
防水的标准和技术要求不一样
回复
fanny3652
2014年04月10日 15:55:03
9楼
太深奥了,好好学习了。
回复
wuhui199003
2014年04月11日 09:24:53
10楼
学习了 很不错
回复
cyl1112
2014年04月12日 15:23:52
11楼
估计不行,两道设防主要是防范接茬处