一条高压线加发电机属于双重电源吗?
tozhenliang
2014年04月07日 00:08:14
只看楼主

如题,一条高压线加发电机属于双重电源吗?能否满足一级负荷的供电要求,供配电规范上关于双重电源的条文解释好像没有提到发电机哦?

如题,一条高压线加发电机属于双重电源吗?能否满足一级负荷的供电要求,供配电规范上关于双重电源的条文解释好像没有提到发电机哦?
免费打赏
电气老孙
2014年04月16日 11:26:51
12楼
而且即使是你说的技术措施吧,你自己看下4.1.4条:
2 一级负荷的用户,当只有一路高压电源时,应设柴油发电机组电源装置,以保证一级负荷的供电可靠性;
回复
yangjihuixu
2014年04月16日 11:48:56
13楼
《供配电系统设计规范》第3.0.2条关于一级负荷双重电源部分的条文解释,并未列举一路高压电源与发电机作为双重电源!
回复
downloader99
2014年04月16日 12:11:18
14楼
目前柴发机组是不可以作一路独立的,只可以作为备用电源。
回复
电气老孙
2014年04月16日 12:30:51
15楼
JGJ16-2008 3.3.1 4条:4 当符合下列条件之一时,用电单位宜设置自备电源:
1)一级负荷中含有特别重要负荷;
2)设置自备电源比从电力系统取得第二电源经济合理或第二电源不能满足一级负荷要求;
3)所在地区偏僻且远离电力系统,设置自备电源作为主电源经济合理。

设置自备电源比电力系统取得第二电源经济合理时或第二电源不能满足一级负荷要求时,可设置自备电源?难道柴油发电机不算自备电源?你遇到过边远山区10KV电源通不进去常年使用发电机作为第一电源的情况?还柴油发电机不可以作为一路独立电源只能作为备用电源?我只能说呵呵,什么叫独立电源你先理解清楚吧
回复
电气交流
2014年04月16日 12:37:36
16楼
一级负荷都可以这么干,你说算不算?
回复
电气老孙
2014年04月16日 12:41:12
17楼
电气交流 发表于 2014-4-16 12:37 一级负荷都可以这么干,你说算不算?真心被打败了 你来吧,发帖子少了,级别不够,没威信啊 还得版主大人来
回复
sunrui_007
2014年04月16日 18:09:56
18楼
电气老孙 发表于 2014-4-16 11:23 你所说的一路10KV高压,一路蓄电池也好,干电池也好,UPS也好,只要是独立电源都能满足一级负荷供电要求, …没看明白这句,你说的跟我跟我说的有什么冲突,有什么不一样么?
回复
downloader99
2014年04月16日 19:58:40
19楼
除非由于条件所限,一级负荷无法从本地区公共电网取得第二路电源,

则可以考虑采用柴油发电机组作为一级负荷的另一条独立电源。

前提是当地供电公司确认无法向该项目一级负荷提供第二路独立电源时才能实施,

要不的话,供电公司不会批准该项目的变配电设计。

当然也许各地区有不同政策。:)
回复
北大山人
2014年04月16日 21:07:47
20楼
一级负荷肯定要求是双回路供电,自备发动机一般根本就不能满足所有的用电需求,所以不能算是双电源。自备发动机主要作用是应急,即在两条供电回路都失去时,至少可以应急处理一些用电情况。而且根据我们这里的规定,这台发动机每周都要起动一次,运行30分钟后关闭,以保证其可靠性。
回复
电气老孙
2014年04月16日 21:46:45
21楼
呵呵 怎么这么多人都坚持认为一路10KV和一路发电机不能满足一级负荷供电要求,规范是规范,你们当地的做法是做法 不要混为一谈可以吗
回复

相关推荐

APP内打开