请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)
dexiong
dexiong Lv.11
2014年04月06日 15:01:58
只看楼主

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;
3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;
5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;
6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障CT解体分析并拍照如下,判断意见:是否二次开路造成?请大家发表自己的看法。










免费打赏
pzw1971
2014年04月08日 23:30:15
22楼
可能是CT质量差,平时巡检有无发现CT有异响或过热现象
回复
jianzhudianqi
2014年04月09日 05:59:37
23楼
路过学习了!
回复
jianzhudianqic
2014年04月09日 06:15:36
24楼
学习了!!!!
回复
梦就在
2014年04月09日 08:05:47
25楼
路过,学习了
回复
dream21
2014年04月09日 08:23:34
26楼

可能是互感器本身的毛病,其实电流互感器的检验不全面,没有在热状态下运行的热老化试验....
回复
lwq1982127227
2014年04月09日 09:28:32
27楼
是不是质量问题呢?
回复
dskwan
2014年04月09日 10:22:09
28楼
可能是电流冲击,产品本省存在质量安全隐患,耐热性不好,造成内部短路
回复
逸風
2014年04月09日 14:51:31
29楼
在看。。。。
回复
xiaoshuaichen
2014年04月09日 14:54:52
30楼
这方面的东西比较欠缺!在学习中!
回复
statcom
2014年04月09日 18:18:02
31楼
匝间短路,应该是过电压引起的!互感器绝缘有问题
回复