请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)
dexiong
dexiong Lv.11
2014年04月06日 15:01:58
只看楼主

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;
3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对二次绕组4S绝缘电阻为零;
5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变三侧断路器跳闸;
6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障CT解体分析并拍照如下,判断意见:是否二次开路造成?请大家发表自己的看法。










免费打赏
lee2014188
2014年04月10日 09:07:07
32楼
直接暴露在室外有隐患,应做保护措施。
回复
czdqsbjs
2014年04月10日 10:34:54
33楼
元件的质量有问题
回复
xiechi5
2014年04月10日 18:40:53
34楼
顶一下。。。。。
回复
lxr127
2014年04月10日 19:28:22
35楼
大家都 是在怀疑内部有问题,那我想问一句,内部如果有问题,在跳闸之前,电压电流 的变化是什么样的?这个有没有图片,对现场的或者说是调度中心的记录有没有查看???内部有问题,那产品运行多久了,断开的点只是有烧熔,为什么会断开,一般的线是一根绕下来的,中间不很少有焊接 的。这些怎么样回答呢。
回复
星火为你而燎原
2014年04月10日 23:47:05
36楼
这个还真没法判断。
回复
chilei198710223033
2014年04月11日 08:14:48
37楼
不错 学习了~~~
回复
t00344200
2014年04月11日 09:18:56
38楼
不懂,学习了。
回复
liyanjunx
2014年04月11日 11:39:56
39楼
我还没有装过高压设备了,学习之中。
回复
深圳电气
2014年04月11日 15:10:00
40楼
损坏严重啊1!!!!!!!!!!!!!
回复
dd5211314
2014年04月11日 21:27:07
41楼
我觉得是二次开路产生高压,击穿绝缘了
回复

相关推荐

APP内打开